消防问答 > 消防给排水 提问

液位显示装置信号传输

请教各位大佬,项目两个保护区域,距离约1公里,分别设置消防控制室和地下式消防水池,水泵房,其中一个消防室作为分控室,分控室位置液位显示信号需不需要传回主控室?

请写下您的回答回答

共 3 回答

一个呆呀 24-12-17

我做过类似的,没把水位显示给主控室,

我是做分控室给主控室两个监视信号(高、低水位),验收的时候没有人提出异议

1 赞 0 踩 [回复]举报

李中良 24-12-17

个人认为:分消控室有人值班的情况下,放在分消控室即可。

1 赞 0 踩 [回复]举报

jinyanwu 24-12-17

个人意见,仅供参考:

根据3.4条要求,对分控室内消防设备状态信息需要上传到主控室。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭