没有设计文件,五层建筑最有利点设计压力怎么tianxi
提 交
共 1 回答
熠 24-12-28
没有稳压泵的话,不小于(建筑高度-1.1)/100+0.07,有稳压泵的话大于(建筑高度-1.1)/100+0.15
0 赞 0 踩 [回复]举报