消防问答 > 消防给排水 提问

消火栓在这个位置可不可以?

这样做可不可行?设计消火栓就在这个位置,现在业主投诉消火栓被挡,影响灭火。


请写下您的回答回答

共 5 回答

LHH2737 24-12-11

我也忘了是哪本规范上的,消火栓正前方要有1mx1m的操作空间,门开启后有遮挡确实不行

0 赞 0 踩 [回复]举报

vicher 24-12-11

《中华人民共和国消防法》第二十八条:“任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材,不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距,不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。”

0 赞 0 踩 [回复]举报

jinyanwu 24-12-11

业主说的是对的。

0 赞 0 踩 [回复]举报

小唐12321 24-12-11

赶紧报价,移下都是钱

1 赞 0 踩 [回复]举报

cala 24-12-14

不允许。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭