风管与风机不能直接用防火帆布软连接吗?

各位老师,请问风管与风机不能直接用防火帆布软连接吗?

请写下您的回答回答

共 3 回答

四川0826 24-12-06

用于防排烟系统不可以用软连接

1 0 [回复]举报

云中飞翔 24-12-06

GB51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》第6.3.4条第4款:风管与风机的连接宜采用法兰连接,或采用不燃材料的柔性短管连接。当风机仅用于防烟、排烟时,不宜采用柔性连接。

2 0 [回复]举报

潘天坤 24-12-06

排烟系统及机械加压送风系统作为独立系统时,风机与风管应采用直接连接,现场不应加设柔性短管,不应设置减振装置


1 0 [回复]举报