如何理解6.7.4 电话分机或电话插孔的设置,应符合下列规定: 1 消防水泵房、发电机房、配变电室、计算机网络机房、主要通风和空调机房、防排烟机房、灭火控制系统操作装置处或控制室、企业消防站、消防值班室、总调度室、消防电梯机房及其他与消防联动控制有关的且经常有人值班的机房应设置消防专用电话分机。这句话,且经常有人值班的机房是指其他与消防联动控制有关的还是只前面所有的机房能,假如消防泵房没有人值班,还必须要设置电话分机吗?
提 交
共 3 回答
牛疼 21-04-15
1 消防水泵房、发电机房、配变电室、计算机网络机房、主要通风和空调机房、防排烟机房、灭火控制系统操作装置处或控制室、企业消防站、消防值班室、总调度室、消防电梯机房及其他与消防联动控制有关的且经常有人值班的机房应设置消防专用电话分机。
第一项就是消防泵房啊~
0 赞 0 踩 [回复]举报
小马 21-04-16
你看这段规范的时候,断句断错了,“及其他与消防联动控制有关的且经常有人值班的机房应设置消防专用电话分机”这样才对,而不是断到且后面,
sail 26-08-28
消防水泵房、发电机房、配变电室、计算机网络机房、主要通风和空调机房、防排烟机房、灭火控制系统操作装置处或控制室、企业消防站、消防值班室、总调度室、消防电梯机房及其他与消防联动控制有关的且经常有人值班的机房应设置消防专用电话分机。
最新问题
关闭