双T板屋面的喷淋布置

双T板屋面厂房,T梁高0.8米,双T宽度为1.5米,设计院在T梁间按一米间隔布置喷头,这样是否可行?

请写下您的回答回答

共 2 回答

刘丽波 21-04-15

是指在一个梁格内吗?依喷头型号按《自喷规》第7章内容布置,最小间距没有小于1.8米的。

0 赞 0 踩 [回复]举报

三肖尔方 21-04-21

没必要这样,可以让设计院调整喷头距顶高度,把高度降下来,按普通方式布置。至于能降多少,要根据梁的高度、布水方式这些来确定,让设计院核一下可行性。

0 赞 0 踩 [回复]举报