消防问答 > 气体灭火 提问

二氧化碳灭火器带电灭火

二氧化碳用在600V以下的带电体,单位有10KV配电室,配二氧化碳的还有意义吗?

请写下您的回答回答

共 3 回答

喧哗 24-11-26

有意义,必须先断电后灭火,超过1KV不允许带点灭火

0 赞 0 踩 [回复]举报

卫国   回复: 喧哗24-11-26

若只为了单纯的灭火,按你的说法,断电后,用水、用干粉都可以,而不是仅局限二氧化碳;也怪我描述的不准确,10KV配电室在没有断电的情况下,或者断电有困难的情况下,二氧化碳还有意义吗?

0 赞 0 踩 [回复]举报

jinyanwu   回复: 卫国24-11-27

如果配电室的绝缘垫经过了检测,符合高压使用要求,灭火器使用位置也在绝缘垫范围内,应该可以使用;但一般这个绝缘垫宽度只有800mm左右,仅能够提供日常检维修使用,灭火时站的位置大概在1m以外了;

同时高压配电室也不是只有变压器或者高压配电盘,也有相应的低压部分,低压部分装置可以使用二氧化碳灭火器;


0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭