请问这两条联动公式代表什么意思?

请问这两条联动公式代表什么意思?



请写下您的回答回答

共 2 回答

浮士德 24-11-21

第一条:两个各类型探测器或1个探测器加1个手报按钮或两个手报按钮,无延时启动声光警报器。

第二条:1个消火栓按钮无延时直接启动消火栓泵。

2 赞 0 踩 [回复]举报

我头发贼黑   回复: 浮士德24-11-21

第一条还要同回路,或者同防火分区&&&

1 赞 0 踩 [回复]举报