消防问答 > 建筑防火 提问

有顶步行街内小于300方的商铺,各商铺之间的防火隔墙上能不能用防火卷帘代替?或局部开口用防火卷帘代替?

有顶步行街内小于300方的商铺,各商铺之间的防火隔墙上能不能用防火卷帘代替?或局部开口用防火卷帘代替?

请写下您的回答回答

共 5 回答

牛疼 21-04-11

可以,但应满足建规6.5.3的相应要求。

0 赞 1 踩 [回复]举报

消防网友76443 21-04-12

步行街两侧建筑的商铺之间应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,不能用防火卷帘代替。

0 赞 0 踩 [回复]举报

北洼   回复: 消防网友7644321-04-13

规范上哪里有没有明确的依据?,我就是找至依据说不能用

0 赞 0 踩 [回复]举报

宾尼   回复: 北洼21-04-14

建规第5.3.6.3条规定:步行街两侧建筑的商铺之间应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,每间商铺的建筑面积不宜大于300m²。

0 赞 0 踩 [回复]举报

北洼   回复: 宾尼21-04-15

这条没有明确不能防火卷代替啊?

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭