消防问答 > 火灾自动报警 提问

氢气探头安装在天花板下,是否需要考虑天花板的横梁对其检测范围的影响?

单位有电池间,考虑到电池是有可能有氢气产生,在电池间的天花板下面安装了氢气探头。但是天花板有横梁,深度超过了0.5m,对这种情况是否需要在横梁另外一侧也要安装上一个氢气探头?如果需要,具体是哪个规范,哪个条款要求的呢?

请写下您的回答回答

共 1 回答

jinyanwu 24-11-19

根据《火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013》:

根据现场隔断之间面积查附表F和G判断一下即可。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭