商店建筑内,一二层为一家商铺,一二层总面积小于300㎡,室内是否可以设置敞开楼梯连通?整栋商店建筑的防火疏散满足要求。有地方图审同意这种做法的依据是什么?
提 交
共 1 回答
LHH2737 24-11-16
不可以,这种做法只能适用于商业服务网点,多层商店建筑必须采用封闭楼梯间(与敞开式外廊直接连通的楼梯除外)
1 赞 0 踩 [回复]举报