干粉灭火器维修合格证,有效期为何只有一年?不是5+2+2+1吗?

请写下您的回答回答

共 5 回答

小唐12321 24-11-14

为了赚钱啊,不超过两年就行

0 赞 0 踩 [回复]举报

口子 24-11-14

消防通道技术规范已废除了 5.3.2 的维灭火器修强条,只要在绿区,直接 10 年再报废就可以,没有强检要求了

0 赞 0 踩 [回复]举报

小唐12321   回复: 口子24-11-14

哪个规范写废止啊,发过来我看看,只是不是强条,还要执行吧


0 赞 2 踩 [回复]举报

jinyanwu 24-11-14

这个有效期实际是个违法标识,不理会就行,只要消防检查时没有异议就可以,根据《建筑灭火器配置验收及检查规范 GB50444-2008》:

符合5+2即可;

根据《灭火器维修 XF95-2015》:

没有有效期的有关规定,所以有效期不是合法的标识内容;可以不理会;可以咨询当地消防部门是否执行的是5+2即可,当然如果公司属于一个比较危险的场所,消防部门可能会要求执行5+1,那就执行5+1。

0 赞 0 踩 [回复]举报

卫国 24-11-15

根据最新GB 55036-2022,原GB 50444-2008,中5.3.2废止,(前面有人引用这个条款,实际已经废止),可以说,现在没有年检这个规定,只有报废的规定。话又说回来,实际操作中,有些地方还在执行老标准5+2,最好的办法就是打电话问消防队。

0 赞 0 踩 [回复]举报