请教一下《厨房设备灭火装置技术规程 CECS233-2007》这个规程现在还适用吗,再网站搜索不到这个规程了,还想知道厨房自动灭火装置得维保频次还是按照半年一次的标准吗,盼回复。
提 交
共 1 回答
jinyanwu 24-11-14
目前还没有废止,可以去工标网查看,也可以用这个网址查看原文:https://www.soujianzhu.cn/Norma_n_dRules/NormContent.aspx?id=2205
规定是全面检查,不是维保,根据6.2.3每年还有一次模拟喷放试验;根据6.2.4当采用专用灭火剂时,每三年更换灭火剂
0 赞 0 踩 [回复]举报