水流指示器和流量开关是同一个东西吗?如果不是,它们的区别在哪里?
提 交
共 4 回答
消防网友44950 24-11-13
水流指示器和流量开关不是同一个东兴,水流指示器只作为报警信号,指示自喷系统具体是哪一个防火分区动作情况;而流量开关一般安装在水箱间,作为消防泵直接启动的信号,与报警系统主机没有关系。
0 赞 0 踩 [回复]举报
粉底时间 24-11-13
不是同一个东西,水流指示器是水流动作后给一个反馈信号(自喷系统),流量开关是在水流动作达到设定值后会连锁启泵(消火栓系统、自喷系统)
缱绻一夏 24-11-13
1 赞 0 踩 [回复]举报
沉默 24-11-13
不是,流量开关一般安装高位水箱出口,用于启泵这块,水流指示只是提示哪防火分区报警