第一条就是市政供应消防和生活共用,如果生活用水太多,市政不能满足要求(不管单路还是双路管道),那么需要设置消防水池;
第二条的意思是如果单路供水,并且室外栓流量大于20(这里不管室内流量,只要单路供水并且室外大于20),那么需要设置消防水池;
第三个和第一条意思应该类似;市政仅供消防使用并且流量不足的情况下,不管单路或者双路;
其实第二条应该和第三条放到一起就好理解了,就是说如果市政水同时也满足室外+室内栓流量要求,那么单路供水,且室外流量小于20可以不设置消防水池。
例如:市政水流量50,室外15,室内30,那么单路供水可以不设置消防水池(符合第二条款);
这样说:如果单路供水,虽然室外栓流量小于20,但是市政栓供水流量不能满足室内外流量需要时,需要设置消防水池;
例如:市政水流量50,室外15,室内40,单路(包括双路)供水需要设置消防水池,因为不够用(符合第一和第三条款);
市政流量50,室外25,室内15,单路,供水够用也不行,需要设置(符合第二条款);
市政流量50,室外25,室内30,需要设置(符合第一和第三条款);
第三条就相当于补充条款;
对于规范来说,你要把条款里面所有情况综合到一起去看,甚至包括其他规范相关条款,不是仅仅只看其中一条就判断是否符合或是否需要,而是三条同时看;
做设计时,就要把这三个条件都计算一下;只要其中一个条件需要设置,那就设置。
感谢前辈,第一次提问,得到回复很感激,对于第二条还是有点困惑,我是否可以这样理解,单路供水,如果室外栓设计流量小于20,那么我就不用设置水池,此时室内消防用水,直接设置水泵从市政给水吸水就行把