中控室需要两个疏散出口,一个直通室外。这个出自那个规范?问了好多人找了好多规范没看到
提 交
共 2 回答
弓长工 24-11-11
有直通室外或安全出口的硬性要求。你是不是另一个门未通向安全出口哦
0 赞 0 踩 [回复]举报
jinyanwu 24-11-13
1、消防控制室没有两个出口的要求;
2、消防控制室如果设置在民用建筑内,或者单独建造,按照公共建筑,执行GB55037-2022第7.4.2条4-6款规定,可设置一个疏散门:且这个疏散门还要执行4.1.8条相关规定,即: