袋行走道消防布置问题

请问袋形走道两侧用房能否设置丙类库房。

请问仓库中袋形走道两侧用房能否设置休息室。


请写下您的回答回答

共 1 回答

消防网友68723 24-11-11

办公室、休息室设置在丙、丁类仓库内时,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并应设置独立的安全出口。隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。