消防问答 > 消防给排水 提问

这种650mm*500mm尺寸的消火栓箱可以用吗?

这种650mm*500mm尺寸的消火栓箱可以用吗?

 





请写下您的回答回答

共 6 回答

缱绻一夏 24-11-07

应该是除了上述场所,这种小箱子可以使用吧

0 赞 0 踩 [回复]举报

无111名 24-11-08

规范上并没有规定这种非标的消火栓箱尺寸不能用,最好是咨询当地消防审查部门

0 赞 0 踩 [回复]举报

张治福 24-11-08

按《消火栓箱 GB/T14561-2019》这本规范来讲,尺寸小了些了。

5.2.2 外形尺寸和极限偏差     5.2.2.1 箱体的外形尺寸应符合表1的规定。最小的都是800*650了

0 赞 0 踩 [回复]举报

yxr123@@@   回复: 张治福24-11-14

消火栓小主要有什么不行的,有解释吗?

0 赞 0 踩 [回复]举报

阿宸宸宸宸OK 24-11-10

按照消防设计图纸要求来做就行

0 赞 0 踩 [回复]举报

周家斌 24-11-11

这类箱体只要不影响使用功能,还能解决很多安装问题(车库的柱子上安装),设计院出具图纸是可以用的,有的规范要求限制了发展和创新,桎梏了社会发展。

1 赞 0 踩 [回复]举报