超60m内走道划分两个挡烟分区,层高2.8m,设计清晰高度1.4m,挡烟垂壁下底距地2.2m,求教挡烟垂壁设置的对吗
提 交
共 13 回答
潘天坤 24-11-07
走道整体宽度是多少米?
长度53米,整体宽度不超过2.5米的走道,储烟仓厚度(烟气层厚度)0.6米看起来是没有问题的,不知道相邻防烟分区的排烟设施是否符合要求
0 赞 0 踩 [回复]举报
开着拖拉机 回复: 潘天坤24-11-07
图纸上设计清晰高度1.4m,挡烟垂壁下底2.2m,窗户有效面积按1.4m以上还是2.2m以上?
潘天坤 回复: 开着拖拉机24-11-08
2.8米净高的走道,在1.4米以上设置自然排烟窗是有效的(走道及室内空间净高不大于3m的区域的自然排烟窗可设置在室内净高度的1/2以上),挡烟垂壁因为清晰高度和人员疏散区域净高的原因没办法太低
开着拖拉机 回复: 潘天坤24-11-08
这样会造成储烟仓下边缘(1.4m)比挡烟垂壁下底(2.2m)低,那还怎么储烟呢,2.1m的烟是不是就跑到其他区域了?
缱绻一夏 24-11-07
没啥问题,只是另一边防烟分区能保证对流吗
开着拖拉机 回复: 缱绻一夏24-11-07
走道长90米,分了两个防烟分区
开着拖拉机 回复: 开着拖拉机24-11-11
缱绻一夏 回复: 开着拖拉机24-11-13
不要纠结这个,按照规范设计不就行了
LHH2737 24-11-07
可以的
净高2.8m,挡烟垂壁最小可以为离顶部0.56m,最大可以为离顶部0.7m,只要在这个限值内都对。
开着拖拉机 回复: LHH273724-11-07
有效排烟窗面积是按1.4m以上还是2.2m以上?
开着拖拉机 回复: LHH273724-11-08
烟气低于2.2m就流向其他区域了,怎么能保证1.4m这个清晰高度和储烟仓厚度呢
LHH2737 回复: 开着拖拉机24-11-08
设计清晰高度为2.2m,但计算排烟窗面积时可从1.4m起
开着拖拉机 回复: LHH273724-11-11
设计清晰高度是1.4m吧,计算排烟窗按1.4m以上算,挡烟垂壁下沿就到2.2m,那么1.4-2.2m的排烟窗怎么排烟,低于2.2米,烟气会流向其他区域吧