消防问答 > 消防给排水 提问

施工现场(塔楼)临时消防立管是否可以同时用作生产用水?

《建设工程施工现场消防安全技术规范》 GB 50720-2011中:

5.3.10 在建工程临时室内消防竖管的设置应符合下列规定:
1 消防竖管的设置位置应便于消防人员操作,其数量不应少于2根,当结构封顶时,应将消防竖管设置成环状。


5.3.17 施工现场临时消防给水系统应与施工现场生产、生活给水系统合并设置,但应设置将生产、生活用水转为消防用水的应急阀门。应急阀门不应超过2个,且应设置在易于操作的场所,并应设置明显标识。


通过以上内容是否理解为:①每个塔楼需要2条立管 用于配置消火栓  ② 消火栓立管处可以另外开三通接生产用水

请写下您的回答回答

共 4 回答

懒得说 24-11-02

施工现场消防给水兼做施工用水的情况很多

0 赞 0 踩 [回复]举报

张治福 24-11-04

是的,可以同时用作生产用水。设置应急阀门,紧急情况下可以用阀门控制关闭生产用水,供消防灭火使用。

0 赞 0 踩 [回复]举报

zhouzhou   回复: 张治福24-11-04

是不是临时消火栓立管每层 都可以开三通用作生产用水?那这样的话 应急阀门就很多了 和规范说的不多于2个(是相对一层不多于2个还是系统不多于2个),谢谢!你们搞过的项目是不是这样  政府检查没有问题吧?

0 赞 0 踩 [回复]举报

张治福   回复: zhouzhou24-11-05

那不是在每层开三通咧,生产用水单独重新接管子到每层,只是共用水源而已。

0 赞 0 踩 [回复]举报