GB 51348-2019问答|规范组官方独家答疑(二)
国家标准GB 51348 - 2019《民用建筑电气设计标准》(本专栏简称《民标》)自2020年8月1日起实施,由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由中国建筑东北设计研究院有限公司负责具体技术内容的解释。
GB 51348 - 2019国家标准编制组独家委托建筑电气杂志社在全国范围内统一组织开展国家标准的宣贯培训工作,并收集整理宣贯过程中大家反映比较集中的问题,由GB 51348 - 2019国家标准编制组以“GB 51348 - 2019 问答”的形式陆续在《建筑电气》杂志、建筑电气网站论坛http:// www.jzdq.net.cn / club及建筑电气杂志微信公众号上发布,以帮助大家正确理解和执行国家标准GB 51348 - 2019。
13.3.6 消防应急广播系统设计应符合下列规定:
……
4 消防应急广播馈线电压宜采用24 V安全特低电压;
5 电梯前室、疏散楼梯间内应设置应急广播扬声器 ……
【问题】:1 功率放大器线路也为24 V吗?厂家样本功放基本为定压输出120 V,请问这个条文如何理解?另外,《民标》16.2.5条规定公共广播宜采用70 V或100 V,如果是兼容性广播怎么办好?
2 楼梯间需要每层都设吗?还是单独竖向广播分区?
【回复】:1 在公共广播系统中,采用定压式常用电压等级有240 V、100 V、70 V等,而在消防应急广播系统中,还有48 V和24 V两个定压等级,为了便于与火灾自动报警系统共桥架敷设和满足电击防护要求,标准推荐采用24 V安全电压。该系统也可为数字式广播系统,功放可分布设置在弱电小间或竖井内。当功放输出24 V,采用2.5 mm2铜芯导线时,经测算带40只3 W扬声器传输300 m是没有问题的(线路衰耗1.5 dB)。
2 住宅楼梯间可参照GB 50116 - 2013《火灾自动报警系统设计规范》7.6.2条每台扬声器覆盖的楼层不应超过3层,公共建筑楼梯间可参照执行。楼梯间可按独立广播分区竖向布置扬声器。
13.4.8 非消防电源及电梯的联动控制应符合下列规定:
1 火灾确认后,应能在消防控制室切断火灾区域及相关区域的非消防电源 ……
【问题】:非消防电源切断是否公共照明配电箱也需要切断?是在变电所低压配电柜统一切断还是在现场配电盘切断?
【回复】:所谓切非,就是火灾时切断非消防负荷的配电线路。是在现场配电盘切断还是在变电所切断效果是不同的:① 在现场配电箱切,配电箱至变电所的线路仍然带电,如果火灾引燃这段线,可能将火灾引至变电所,不可取;② 如果在变电所切,则不会出现这种情况。
13.7.4 建筑物(群)的消防用电设备供电,应符合下列规定:
……
4 消防用电负荷等级为二级负荷时,应由一路10 kV电源的两台变压器的两个低压回路或一路10 kV电源的一台变压器与主电源不同变电系统的两个低压回路在最末一级配电箱自动切换供电;
5 消防用电负荷等级为三级负荷时,消防设备电源可由一台变压器的一路低压回路供电或一路低压进线的一个专用分支回路供电;
6 消防末端配电箱应设置在消防水泵房、消防电梯机房、消防控制室和各防火分区的配电小间内;各防火分区内的防排烟风机、消防排水泵、防火卷帘等可分别由配电小间内的双电源切换箱放射式、树干式供电。
【问题】:1 消防用电负荷为二级负荷时,明确可以由1路电源的两台变压器低压回路供电。是否意味着今后二级负荷的设计可以考虑取消发电机?工业厂房的设计是否适用此标准?
2 消防用电负荷为三级负荷时,是单回路供电。如何实现消防用电设备末端双电源自动切换的要求?
3 关于各防火分区内的防排烟风机、消防排水泵、防火卷帘等消防设备双电源末端切换,《民标》规定可以由防火分区配电小间内双电源配电箱切换后供至消防设备控制箱,这与GB 50016 - 2014《建筑设计防火规范》(2018年版)10.1.8强条的规定不完全一致?
【回复】:1 消防用电负荷为二级负荷时,建筑物可由一路10 kV专用电源供电,但变电所应设两台变压器,消防二级负荷可由两台变压器的双回线路切换供电即可。规范历来都是要求这样做的,不需设置柴油发电机组。
2 规范要求消防负荷由双电源在末端配电箱处切换供电,指的是一级、二级消防负荷,三级消防负荷不需要切换供电。
3 《民标》由住建部与公安部进行了部委间协调,由天津消防研究所、沈阳消防研究所和四川消防研究所对《民标》进行审查,针对所提意见,召开了部委间工作会议,这是协调后的结果。
13.7.5 消防水泵、消防电梯、消防控制室等的两个供电回路,应由变电所或总配电室放射式供电。
【问题】:变电所不在本栋的建筑物,低压进线处的配电室算总配电室吗?
【回复】:当变电所(自维或局维)在室外设置时,民用建筑的消防水泵、消防电梯、消防控制室的配电,可将消防负荷与非消防负荷的配电线路合用电缆引至各楼总配电室,由总配电室放射式供电。当变电所在室内设置时,住宅建筑的消防水泵、消防电梯、消防控制室供电,消防负荷与非消防负荷可合用电缆引至各楼总配电室,再由总配电室进行分配。公共建筑可由变电所放射式供电。此处总配电室指各楼设置的配电室。
13.8.4 消防配电线路的选择与敷设,应满足消防用电设备火灾时持续运行时间的要求 ……
【问题】:消防设备线缆耐火性能选择主要原则应该是与设备火灾时持续工作时间要求匹配。这种选择是否可以把线缆敷设路径的周边环境条件因素考虑在内?例如以下几种场景:变电所和消防泵房在同一设备防火分区内,变电所出线到泵房,泵房内控制箱出线到水泵;变电所贴临建筑核心筒,消防电梯电源线路出变电所直接进入竖井,是否可以降低线缆耐火要求?另外,有机绝缘电缆和防火槽盒或槽盒刷防火涂料组合的耐火性能试验,现在有相关数据了吗?
【回复】:由于不能预设建筑物哪里着火哪里不着火,所以设计中均按照最不利的情况选择干线耐火电缆,到机房后可降低点标准,如干线采用950 ℃、3 h耐火电缆,机房内就可选择750 ℃、1.5 h耐火电缆。
关于有机绝缘耐火电缆和耐火槽盒组合的耐火性能试验来看,其耐火性能优于矿物绝缘类耐火电缆。因试验还在进行中,不便将数据提前公布。
GB 51348 - 2019国家标准编制组
建筑电气杂志社
建筑电气杂志社
目录
返回
上节
下节
