8 对“天津市建筑学会电气专业委员会关于《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》有关问题的回复
问题一:汽车库、自行车库等场所,方向标志灯如果设置在1m以下时,易被汽车遮挡,且难以有效指向疏散出口,在此类场所,当车道两侧为车位时,能否采用方向标志灯设置在车道上方,但不低于车道的最低限高。当车道一侧为有墙、柱等围护结构时,方向标志灯设置在疏散通道距地面1m以下的墙、柱面上的做法?
答:在不低于车道限高条件下,应该把方向标志灯设置在车道上方;在侧面墙柱上设置时,建议灯具上沿设置在距地面1m处。
问题二:规范中已规定:“3.1.6住宅建筑中,当灯具采用自带蓄电池供电方式时,消防应急照明可以兼用日常照明”,普通的住宅建筑中,走道、前室、楼梯间内采用组合灯具,平时使用正常照明部分,火灾时使用消防照明部分,可否也可兼做日常照明使用?地下车库、巡更灯维持低照度场所设置的应急照明灯具,在不影响应急情况下,可否也可兼做日常照明使用?
答:《技术标准》未限制两种情况下消防应急照明兼做日常照明,但在消防应急照明系统具有兼做正常照明功能时,系统的应急功能不应受到影响,且系统的最大负荷应符合技术标准要求。
问题三:普通的商服网点、小型商业1拖2的两层商业、物业楼等,常见分户独立产权且多为无公共区域,此类小型建筑能否采用非集中控制型应急照明系统,分户应急照明配电箱电源由本房间普通照明配电箱引出?房间内如果设置封闭楼梯间,因仅为本房间内疏散,楼梯间灯具可否仅设置独立回路?
答:问题种的几类场所所在的区域如果有消防控制室,则应该用集中控制型系统,如果没有消防控制室,可以采用非集中控制型系统。这些场所的应急照明配电箱电源在有消防电源时,应由消防电源供电,无消防电源时,可由本房间普通照明配电箱引出。房间内如果设置了封闭楼梯间,可采用专门给小场所使用应急照明配电箱为消防应急灯具供电。
国家标准GB51309《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》编制组 丁宏军
