1.7 GB 51309-2018问答|规范组答疑(七)
应急照明配电箱放置位置有无特别规定?工业厂房内一般无电气小间。
解答:疏散单元火灾发生时,为有效防止火灾产生的高温、火焰等因素影响应急照明配电箱的正常工作,《技术标准》中规定应急照明配电箱宜设置在值班室、设备机房、配电间或电气竖井等有一定防火分隔的场所、部位内。当受建筑结构、装修、配电回路设置等因素的影响,应急照明配电箱无法设置在具有一定防火隔离措施的场所或部位时,应急照明配电箱可以设置在疏散单元内,但应与周边可燃物保持一定的安全距离。
电气竖井、排烟机房、电梯机房内是否做备用照明?
解答:《技术标准》中规定的备用照明特指消防备用照明,《技术标准》中明确规定火灾等紧急情况下,仍需工作、值守的场所中应设置备用照明。电气竖井不属于仍需工作值守的场所,不需要设置备用照明;排烟机房、电梯机房需根据特定机房的规模和管理模式等因素确定该类场所在火灾等紧急情况下是否需要有人继续工作、值守,如需有人继续工作、值守应同时设置备用照明和消防应急照明。
设置备用照明场所灯具是否还需考虑蓄电池供电?还是备用照明(功能用房内)选带蓄电池的灯具?
解答:《技术标准》明确规定备用照明可采用正常照明灯具,并采用正常照明电源和消防电源互投后为灯具供电,无需再采用蓄电池电源供电。但是设置备用照明的场所中需同时设置消防应急照明灯具,这些消防应急照明灯具需同时采用主电源和蓄电池电源供电,供电要求需符合《技术标准》的相关规定。
无人值班的设备房需设疏散照明(B类灯具)?
解答:与人员安全疏散和消防救援无关的场所无需设置疏散照明。
住宅、防烟楼梯间是否单独设置应急照明配电箱或是单独配电回路即可?
解答:《技术标准》明确规定防烟楼梯间应设置独立的应急照明配电箱。
