1.4 GB 51309-2018问答|规范组答疑(四)
什么是持续型灯具与非持续型灯具?二者的区别是什么?
解答:持续型消防应急灯具是指正常工作状态下光源处于节电点亮模式,在火灾或其它紧急状态下控制光源转入应急点亮模式的消防应急灯具。非持续型消防应急灯具是指正常工作状态下光源处于熄灭模式,在火灾或其它紧急状态下控制光源转入应急点亮模式的消防应急灯具。
高层住宅的封闭楼梯间可以使用平时兼应急(正常)照明的A型灯具吗?
解答:住宅建筑的楼梯间和疏散走道平时人员通行的频率较低,在人员通行时可以采用声音、红外方式感应点亮上述部位设置的照明灯具为人员通行提供相应的照度条件。基于资源共享、有效降低工程投入的因素考虑,《技术标准》3. 1. 6条明确规定住宅建筑中,当采用自带电源型灯具时可兼用日常照明。住宅建筑正常照明所需的照度指标和火灾等紧急情况下人员安全疏散所需的最低照度指标要求是不同的:GB 50034 - 2013《建筑照明设计标准》5. 2. 1条规定住宅建筑走道、楼梯间的正常照明照度不应低于50 lx;《技术标准》3. 2. 5条规定住宅建筑楼梯间的最低水平照度不应低于5 lx。由此可见,消防应急照明灯具兼用日常照明时,需提高其光通量指标,其额定功率指标也应相应提高5 ~ 10倍,这样直接影响配电回路带载灯具的数量指标。
目前,很多消防应急照明和疏散指示系统产品生产企业生产的B型照明灯具采用双光源设计方式,即灯具同时设置满足正常照明照度指标的大功率光源(根据光源的类型不同,光源的功率一般为20 ~ 60 W)和满足消防应急照明照度指标的小功率消防应急光源(一般采用LED光源,光源功率为3 ~ 8 W)。该类灯具采用电压等级为AC 220 V的主电源供电,在非火灾状态下,可采用红外、声音的感应方式在主电源供电状态下控制正常照明光源点亮,以满足正常照明所需的照度;在火灾等紧急情况下转入自带蓄电池供电,并控制灯具的消防应急照明光源应急点亮。这样既可以解决灯具采用低电压主电源时配电回路负载容量和末端压降问题,又可以解决灯具自带蓄电池容量过大的问题。鉴于上述原因考虑,在《技术标准》3. 2. 1条第4款第3项规定:未设置消防控制室的住宅建筑,疏散走道、楼梯间等场所可以选择自带电源B型灯具。
对于A型灯具可否兼用日常照明的问题,《技术标准》中并没有作出明确限制,这个主要是考虑目前大多数企业生产的A型消防照明灯具产品光通量指标较低,兼用正常照明时灯具的功率较大,直接影响配电回路的带载量和末端压降。不过随着光源技术的飞速发展,LED光源的光通量指标在逐年提高(目前有部分企业的光通量指标可以做到160 lm / W),如果A型灯具的光通量和功率指标可以满足工程的实际需求,A型灯具可以兼用日常照明。
