无锡地区《建筑防烟排烟系统技术标准》疑问解答
为了更好得贯彻学习《建筑防排烟系统技术标准》GB51251-2017,统一暖通专业施工图设计审查标准,2018年8月29日上午在无锡市消防支队会议室召开了《建筑防烟排烟系统技术标准》研讨会,无锡市消防支队郑雁秋总工主持了会议,市审图中心暖通、建筑审图专家鲍梁、惠丹及主要设计院暖通专业负责人王伟等7人参加了会议,与会代表对新标准进行了逐条学习,对标准中不明确的地方进行了充分的探讨,并结合无锡宣贯会周强老师的意见,大家对新标准的理解达成了共识,并形成了一致意见,用于指导以后的设计审查工作,以下为新标准常见问题的解答:(本文仅限于无锡地区设计院内部交流)。
1、第3.1.3条第二点,送风口需正对前室入口墙面,如果前室入口墙面很长,门在一侧,送风口在另一侧,是否判断为满足?有无前室门和送风口的最小水平间距要求?
答:送风口应正对前室入口的门:如果采用顶送风口,需在门上方形成风幕。
2、第3.1.5条,是否可理解为,只有不具备自然通风条件的剪刀楼梯间需设置加压送风,不是只要剪刀楼梯间就要做加压送风?
答:满足自然通风条件(50米以内的公共建筑或100米以内的住宅建筑、当其可开启外窗面积满足、前室送风口设置方式满足)的剪刀楼梯间可以采用自然通风方式,不满足自然通风条件的剪刀楼梯间才需设机械加压送风,且两个楼梯需分别设置。
3、第3.1.6条,是否可理解为地下楼梯间可采用自然通风方式的?当仅地下一层的封闭地下楼梯间不满足自然通风条件,但有直通室外的门或1.2㎡的外窗可不设加压送风。
答:当不满足标准第3.2.1条自然通风条件的地下、半地下封闭楼梯间,应设置加压送风方式。3.1.6后面的放宽条件仅适用于地下封闭楼梯间,不适用于地下防烟楼梯间;当地上地下楼梯间是一个筒体,仅在一层处有防火分隔,该种类型楼梯也属于共用楼梯,地上部分如果是防烟楼梯间,地下也应是防烟楼梯间。以下是关于共用楼梯的两种方式:

答:地下封闭楼梯间、防烟楼梯间均可采用自然通风方式,需在该楼梯间的最高部位(顶部或者楼梯间顶部梁底的位置)开设1㎡的可开启外窗,或直通室外的门。
5、第3.2.3条,采用自然通风方式的避难层(间)应设有不同朝向的可开启外窗,那高层住宅的避难间是否也要开有两个不同朝向的外窗?
答:避难层(间)的定义可参照建规第5.5.23条、第5.5.24条、第5.5.31条的规定,对于大于54米小于100米的住宅需设置一间靠外墙,设置的具备一定安全条件的房间并不属于避难间:对于避难层(间)的开启外窗的有效面积应按标准第4.3.5条折算。
6、第3.3.5条,当风机的进风口与排烟口设置在同一面时,水平间距不小于20米,垂直距离不小于6米,不同防火分区的排烟及送风系统是否受此限制?该条第2点,送风机的进风口宜设在机械加压送风系统下部,是否强制执行?
答:该条是指加压送风机的进风口和排烟风机的排烟口,设置在同一面时需水平间距不小于20米,垂直距离不小于6米;当发生火灾时,所有正压送风机进风口与排烟风机排出口距离都要满足此规定。补风系统的进风口的间距标准中没有提及,但也需同排烟风机排出口保持一定的合理间距。
对于加压送风系统的进风口,首选设置在系统下部,对于确实有困难,没条件设置在下部的系统,需提供没法设置在系统下部的具体原因。
7、第3.3.7条及第4.4.7条,机械加压及排烟系统应采用管道送风,地下室正压风机吸入段或者排烟风机压出段采用土建风井的,井道内是否要内衬风管?
答:当土建风井的光滑性能、漏风指标等满足要求时,地下室正压风机吸入段或者排烟风机压出段可采用土建风井,不用再内衬风管。
8、第3.3.11条,强调设置加压送风的楼梯间一定要设固定窗,对于不靠外墙或者不通到屋顶的楼梯间如何处理?是否只能建筑改方案?对于核心筒内地下室的楼梯间如何设固定窗?
答:固定窗必须是外窗,对于地上设置正压送风的楼梯间,必须靠外墙或者升到屋顶,否则建筑调整楼梯间位置。地下楼梯间如果和地上楼梯合用一个筒体,其固定窗可以设置在地上梯段楼梯间的屋顶。
9、第3.4.6条,L1=AK*v*N1,此处当前室系统负担层数小于3层时,N1按实计算;AK对于住宅楼梯前室,可按1个门计算,此处前室是否包括合用前室及共用前室?
答:此处包括合用前室及共用前室,即住宅前室的AK均按1个门的面积取值。
10、第4.1.2条,同一空间但通过挡烟垂壁划分了两个防烟分区能否采用两种排烟方式?
答:同一空间(没有隔墙分隔,仅设置挡烟垂壁)不能采用两种不同的排烟方式。同一空间有隔墙形式两个防烟分区可分别采用机械排烟或自然排烟。
11、第4.1.3条,新规中对于能采用自然排烟的中庭高度有无有求?商业中自动扶梯厅的排烟量计算及设置方式是否参照中庭?对于非商业类建筑,当回廊周边房间均设置了排烟设施(含自然排烟),是否无论回廊多长,是否具备自然排烟条件,均可不设机械排烟设施?
答:对采用自然排烟的中庭高度无要求,但要保证烟层温度与周围环境温度差大于15度(需通过计算确定,参照标准第4.6.12条)。自动扶梯厅不需参照中庭,是否需设置排烟,根据GB50016-2014的8.5.3条的要求判断。对于非商业类建筑,当回廊周边房间均设置了排烟设施(含自然排烟),回廊可不设置排烟设施。
12、第4.1.4条第三点,总建筑面积大于1000㎡的歌舞娱乐放映场所,这个总建筑面积是指该功能区域面积还是单个厅室面积,比如一个影院总建筑面积超了1000㎡,但单个放映厅都小于300㎡,是不是每个厅都要设固定窗?
答:总建筑面积是指该功能区域的总建筑面积。首先,该条是针对地上建筑而言;对于地上总建筑面积大于1000㎡的歌舞娱乐放映场所,固定窗可设置在该功能区域,有条件的话在每个防烟分区设置固定窗。
13、第4.2.4条,汽车库的排烟量按GB50067-2014中8.2.4条表格数据选取,风机风量是否还需要乘1.2倍?
答:不用乘1.2倍,GB50067-2014中8.2.4条规定的是风机风量。车库内的排烟口设置方式(在储烟仓以内、每个排烟口的最大排烟量要求)应满足标准要求。
14、第4.3.4条,当工业建筑只有一面外墙有窗时(不具备对流条件),如果自然排烟窗口不设置在屋顶时,是不是就不能采用自然排烟?
答:工业建筑中自然排烟窗口需沿两对边均匀设置,当只有一面外墙有窗时,只能通过在屋顶设置排烟窗方式自然排烟,否则就不能采用自然排烟。
15、第4.4.2条,关于超50米公共建筑系统分段设置的问题,对于在100米以内没有设备层的公共建筑,能否都把排烟风机设置于屋顶,采用两个排烟系统,一个负担低区,一个负担高区?
答:该条文本意是为了防止系统负担层数过多或者竖向高度过高而失效,因此排烟系统的负压段不能太长,对于建筑高度超过50米的建筑,应分段从中间以及屋顶排出。
16、第4.4.5条,厂房采用的屋顶型排烟风机是否还要设置排烟机房?
答:按标准本意应设置风机房。
17、第4.4.10条,对于走道竖向排烟系统,每个楼层出来的排烟支管上是否还需设排烟防火阀,能不能用走道边墙的常闭排烟口替代?如右下图:

18、第4.5.1条,建筑面积小于500㎡的房间怎么理解?是指一个防火分区内的无窗房间总面积呢还是指单个房间?比如内区单个电影院放映厅都小于500㎡,但多个厅的面积总和大于500㎡了;地下房间小于500㎡的要不要设补风系统?
答:建筑面积小于500㎡指的是单个房间。所有地下的房间及走道均需设补风系统,地下房间的补风口只要送到防火分区。
19、第4.6.3条,根据条文解释,每个采用隔墙分割的小房间应做为一个防烟分区,当建筑中(特别时净化厂房)有多个房间集合在一起时,能否把这多个房间划分为一个防烟分区,每个房间内均设置独立的排烟口方式来排烟还是需要每个小房间的排烟量均需按15000m³/h计算?该条第三点,走道在两侧各设置2㎡的自然排烟窗,排烟窗是否还需满足大于2%的走道面积的要求?该条第四点,是否同时有2㎡的最低要求?
答:每个有墙体分隔的房间均属于独立的防烟分区,不能把多个小房间合为一个防烟分区,每个防烟分区最小排烟量应按15000m³/h取值。对于该条第三第四点,关于走道的自然排烟窗面积的计算要求,只需满足规范原文。
20、第4.6.4条,关于多个防烟分区,每个分区的大小和风量差异可能会很大,则每个防烟分区的风管和风口尺寸是按所在防烟分区的计算值选型还是按最大排烟量选型?
答:风管尺寸及风口大小按所负担防烟分区排烟风量计算。
21、地下非机动车库的排烟量按什么标准计算?
答:原按6次换气次数计算排烟量没有依据,对于层高小于6米的非机动车库,排烟量按60m³/h.㎡计算,且一个防烟分区排烟量不小于15000m³/h。住宅的地下非机动车库的防烟分区最大允许长度不参考表4.2.4条的规定。对于建筑专业明确有电动自行车停放及充电设施的非机动车库,其排烟量应按苏安办(2018)39号文的规定采用90m³/h.㎡计算。
22、附录B规定了排烟口最大允许排烟量,则对于层高较低,面积较小的防烟分区(房间),则房间内需设置多个排烟口,实际工程设计中该如何处理?
答:单个排烟口最大排烟量应满足附录B的规定,实际工程中可通过合理增加烟层厚度方式来增大单个排烟口的排烟量。
23、排烟系统、正压送风系统的风管风速是按计算风量还是风机选型风量?
答:按计算风量。
24、地下汽车库的补风系统的设置要求是否需满足4.5.4条的要求,天窗补风是否可以?
答:车库的机械补风系统也需满足4.5.4的要求,即在一个防烟分区内的话,补风口应设置在储烟仓的下沿;天窗自然补风不受此限制,但需满足补风口距排烟口不小于5米,且尽量远离排烟口,避免造成气流短循环。
25、对以后防排烟设计图纸的要求:
答:采用自然排烟的场所,平面图中应明确储烟仓的高度及开窗的位置、开启方式、有效开窗面积;机械排烟系统排烟口需标注排烟量、储烟仓高度;排烟口底部标高:宜提供防排烟计算书。
目录
返回
上节
下节
