6 系统组件
6.1 喷头
问题一:同一房间可以采用不同型号的喷头吗?可供参考的地方标准
一、《广州》3.10 :
是否同一场所既可以采用普通喷头,又可以采用扩大覆盖面积喷头,只要喷头响应时间(RTI)相同即可?
答:是的。
二、《宁波》25 :
闭式喷淋系统的喷头类型应按《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017 第6.1.1 条的规定选用。
《消防资源网》解析:
问题224:在同一个防火分区内,不同的雨淋阀组控制的喷头可否选择不同的K值?
回答:可以。
解析:不同的雨淋阀组控制的喷头可选择不同的流量系数,即使同一雨淋阀组的洒水喷头,也可以采用不同的流量系数,以满足不同部位喷水强度要求。
问题二:没有 3C 认证的特殊应用喷头,能否在工程中使用?
可供参考的地方标准
一、《江苏》(四)自动喷水灭火系统10:
没有 3C 认证的特殊应用喷头,能否在工程中使用?
答:2019 年 3 月 19 日通过了《关于深化消防执法改革的意见》,仅保留公共场所、住宅使用的火灾报警产品、灭火器、避难逃生产品的强制性产品认证,其他 3C认证已取消。即喷头没有强制性产品认证要求,可自愿性认证。
问题三:干式下垂型喷头必须接在配水支管上吗?
《消防资源网》解析:
问题297:干式下垂型喷头必须接在配水支管上吗?能否通过一个短立管接在配水支管上?设计上有具体规范要求吗?
回答:干式下垂型喷头主要应用在干式系统和预作用系统中,其功能是阻止水进入短立管,因此干式下垂型喷头必须接入配水支管,如加短立管,则干式下垂型喷头形同虚设。
解析:具体详见视频讲解:干式下垂型喷头。
问题四:仓库内不同高度区域喷头如何选取?
《消防资源网》解析:
问题54:有个辅材仓库采用早期抑制快速响应喷头,仓库同一防火分区内有一个卫生间,此卫生间必须用快速响应喷头吗,还是可以按照轻危险级设置喷头?
回答:卫生间可按实际情况选择其他类型洒水喷头。
问题五:冷库喷头如何选型?
《消防资源网》解析:
问题53:冷库喷头选型,室内设计温度负十几度,喷头选择哪种?
回答:当冷库设计温度低于0℃时,不需要设置自动喷水灭火系统。
解析:参《冷库设计规范》第8.3.6条。
6.2 报警阀组
《消防资源网》解析:
问题100:《自喷规》6.2.1条:保护室内钢屋架等建筑构件的闭式自动喷水灭火系统,应设独立的报警阀组,这类系统的设计有什么特殊要求吗?
回答:室内钢屋架等部位,通常不存在可燃物,并不需要设置自动喷水灭火系统保护,本条文所述的保护措施,应该是指钢结构的自动喷水灭火系统(水冷却法)保护,目前不建议采用这种保护方式。
解析:自动喷水灭火系统(水冷却法)保护,是钢结构防火保护措施之一。但是,自动喷水灭火系统(水冷却法)保护的相关参数尚不完善,规范也没有明确的等效耐火极限规定,尤其是,这种系统的保护时间应和相应结构部件的耐火极限一致,与自动灭火的自动喷水灭火系统的火灾延续时间可能不一致,共用系统会遇到更多问题。
综上可知,室内钢屋架等部位不需要设置自动喷水灭火系统保护,也不宜作为钢结构防火保护措施,也就是说,室内钢屋架等部位不建议设置自动喷水灭火系统。
参考专题:钢结构防火涂料-20问!
问题二:报警阀后压力按《消水规》6.2.1-3还是按《自喷规》8.0.1执行,报警阀后管道允许最大压力是1.60MPa还是1.20MPa?
可供参考的地方标准
一、《浙江》5.4.7 :
自动喷水灭火系统配水干管最大压力可按不超过 1.60MPa。
二、《山东》2.0.16:
报警阀可承受工作压力是1.6MPa,根据《水消规》第6.2.1条第3款自动喷水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.6MPa或者喷头处的工作压力大于1.20MPa应分区供水,按《喷规》配水管道的工作压力不应大于1.2MPa,那么报警阀后管道允许最大压力是1.60MPa或是1.20MPa?
按《水消规》第6.2.1条,喷淋配水主管工作压力不大于1.6MPa,喷头工作压力不大于1.2MPa。
按照中危险级A、B、C类。
三、《广州》3.17:
报警阀可承受工作压力是1.6MPa,根据《水消规》第6.2.1条第3 款自动喷水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.6MPa 或者喷头处的工作压力大于1.20MPa应分区供水, 按《喷规》配水管道的工作压力不应大于1.2MPa,那么报警阀后管道允许最大压力是1.60MPa 或是1.20MPa?
答:按《水消规》第6.2.1条,喷淋配水主管工作压力不大于1.6MPa,喷头工作压力不大于1.2MPa。
《消防资源网》解析:
问题192:建筑高度为99m的公共建筑,湿式报警阀可以均设置于地下室吗?《自喷规》8.0.1条要求配水管道的工作压力不应大于1.2MPa。而《消水规》6.2.1-3条自动水灭火系统报警阀处工作压力大于1.6MPa或喷头处的工作压力大于1.2MPa时消防给水系统应分区供水。此两处条款冲突,如何执行?
回答:两处条款是有矛盾,宜考虑《自喷规》要求,湿式报警阀不全部设置于地下室。
解析:《自喷规》8.0.1条要求配水管道的工作压力不应大于1.2MPa,确存在不合理的地方,对于工作压力为1.6MPa的湿式报警阀组,理应可以在不超过1.6MPa的压力下工作,只需保证水平方向配水管的压力满足不大于1.2MPa即可。但这种设置方式有违《自喷规》8.0.1要求,为避免不必要的麻烦,建议湿式报警阀后的工作压力不大于1.2MPa。
问题三:湿式报警阀可以设置在消防控制室内或管井吗?
可供参考的地方标准
一、《浙江》5.4.4:
湿式报警阀不得设于消防控制室内。在确有困难时,湿式报警阀可设于管道井内,但应便于操作并应设置排水设施。水力警铃的设置应符合规范要求。
《消防资源网》解析:
问题301:确有困难时,湿式报警阀可以设置于消防控制室或管井内吗?
回答:湿式报警阀存在水渍风险,禁止设置于消防控制室内。
管井空间有限,且应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃材料或防火封堵材料封堵(《建规》6.2.9),难以解决泄水排空等问题,因此也不应设置在管道井,确有需要时,应充分考虑以上不利因素,妥善处置。
解析:依《自喷规》6.2.6条,报警阀组宜设在安全并易于操作的地点,报警阀距地面的高度宜为1.2m。设置报警阀组的部位应设置排水设施。
问题四:报警阀进出口阀门采用何种?
可供参考的地方标准
一、《宁波》20:
连接报警阀进出口的控制阀未采用信号阀时应设置锁定阀位的锁具。
问题五:《自喷规》第 6.2.8 条,水力警铃应设在有人值班的地点附近或公共通道的外墙上,这里的公共通道外墙具体是指什么地方?
可供参考的地方标准
一、《江苏》(四)自动喷水灭火系统29:
《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017 第 6.2.8 条,水力警铃应设在有人值班的地点附近或公共通道的外墙上,这里的公共通道外墙具体是指什么地方?高层建筑中设于八层管道井内的湿式报警阀,水力警铃设于八层楼梯前室的走道内,是否符合要求?水力警铃设于地下室汽车库通道上,是否也符合要求?
答:上述两种做法均符合规范要求。
二、《浙江》5.4.4:
湿式报警阀不得设于消防控制室内。在确有困难时,湿式报警阀可设于管道井内,但应便于操作并应设置排水设施。水力警铃的设置应符合规范要求。
问题六:湿式报警阀的试水流量一般会达到多少?报警阀试水是源于什么考虑?
《消防资源网》解析:
问题220:湿式报警阀的试水流量一般会达到多少?报警阀试水是源于什么考虑?
回答:
1、就自动喷水灭火系统来说,湿式报警阀的试水流量,通常为系统末端试水装置的试水流量。
为检验自动喷水灭火系统的可靠性,测试系统能否在开放一只喷头的最不利条件下可靠报警并正常启动,要求在每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处设末端试水装置。末端试水装置试水喷嘴出水口的流量系数,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数洒水喷头。也就是说,末端试水装置开启以后,等同于同楼层或所在防火分区最小流量系数的喷头启动,以此测试水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃的动作是否正常,配水管道是否畅通,以及最不利点处的喷头工作压力等。
2、就湿式报警阀的自身性能来说,依《自动喷水灭火系统第2部分:湿式报警阀、延时器、水力警铃》4.10.2条,装配好的湿式报警阀,按5.8.2.2的规定进行试验,在进口压力分别为0.14Mpa,0.7Mpa,1.2Mpa,1.6Mpa(适用于额定工作压力大于、等于1.6Mpa的湿式报警阀),系统侧相应放水流量为60L/min,80L/min,170L/min,170L/min(适用于额定工作压力大于、等于1.6Mpa的湿式报警阀),压力开关和水力警铃均应发出报警信号。
参考专题:
自动喷水灭火系统-末端试水装置!
自动喷水灭火系统-湿式报警阀!
问题七:气动启动的雨淋阀组与液动启动的雨淋阀组的区别?
《消防资源网》解析:
问题205:气动启动的雨淋阀组与液动启动的雨淋阀组的区别?
回答:气动雨淋系统,其实质仍为水传动的雨淋系统,因水的比重大,传动时有高差要求,对于闭式启动喷头与雨淋报警阀组高差较大的特殊场所,可以采用气动管路,在雨淋报警阀组处转换为湿式水传动。具体参视频讲解:雨淋系统-充液(水)传动管启动。
解析:据了解,目前国内市场上没有水气转换阀门,可通过国外厂商定购,或可自行定制。
问题八:报警阀后需要设置流量检测装置吗?
可供参考的地方标准
一、《江苏》(四)自动喷水灭火系统27 :
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017 第 4.2.5 条及其条文说明强调自动喷水灭火系统的流量检测装置安装在水泵的出水管上,并在前言修订内容中也予以说明。但在第 8.0.7 条关于报警阀组验收要求第 2 款中对报警阀组的流量测试还有要求,报警阀后是否要设置流量检测装置?
答:报警阀后需要设置流量检测装置。
总结分析:
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》7.2.5 报警阀调试应符合下列要求:
1 湿式报警阀调试时,在末端装置处放水,当湿式报警阀进口水压大于0.14MPa、放水流量大于1L/s时,报警阀应及时启动;带延迟器的水力警铃应在5s~90s内发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声;压力开关应及时动作,启动消防泵并反馈信号。
检查数量:全数检查。
检查方法:使用压力表、流量计、秒表和观察检查。
2 干式报警阀调试时,开启系统试验阀,报警阀的启动时间、启动点压力、水流到试验装置出口所需时间,均应符合设计要求。
检查数量:全数检查。
检查方法:使用压力表、流量计、秒表、声强计和观察检查。
3 雨淋阀调试宜利用检测、试验管道进行。自动和手动方式启动的雨淋阀,应在15s之内启动;公称直径大于200mm的雨淋阀调试时,应在60s之内启动。雨淋阀调试时,当报警水压为0.05MPa时,水力警铃应发出报警铃声。
检查数量:全数检查。
检查方法:使用压力表、流量计、秒表、声强计和观察检查。
8.0.7 报警阀组的验收应符合下列要求:
……
2 打开系统流量压力检测装置放水阀,测试的流量、压力应符合设计要求。
检查数量:全数检查。
检查方法:使用流量计、压力表观察检查。
……
通过上述两条款不难看出,无论是调试还是验收均需要打开放水阀,放水流量仅大于1L/s,检查方式是使用流量计、压力表观察检查。也就是说检测时使用流量计即可,报警阀后不需要单独设置流量检测装置。
6.3 水流指示器
《消防资源网》解析:
问题251:一个防火分区被分成两半,净高不同,可以做两个水流指示器吗?
回答:可以。
解析:水流指示器的功能是及时报告发生火灾的部位,一个防火分区可依实际需要设置多个水流指示器。
问题二:喷淋系统的水流指示器与信号蝶阀能不能设置在立管上?
《消防资源网》解析:
问题94:喷淋系统的水流指示器与信号蝶阀能不能设置在立管上?
回答:水流指示器需要水平安装,信号蝶阀可以水平或竖直安装。
解析:依《自动喷水灭火系统施工及验收规范》5.4.1-2要求:水流指示器应使电气元件部位竖直安装在水平管道上侧,其动作方向应和水流方向一致;信号蝶阀无特殊要求。
6.5 末端试水装置
可供参考的地方标准
一、《中筑城》三、自喷系统20:
《喷规》6.5.1条规定每个防火分区、楼层均应设直径为25mm的试水阀。请问如果最不利防火分区喷头流量系数最小为K161,试水喷头按规范采用K161,试水阀是否采用直径25mm的?
答:试水喷头按规范采用K161,参照自喷控制流速要求,满足试水压力要求,确定试水阀管径。
问题二:试水阀的排水方式?
可供参考的地方标准
一、《山东》3.0.3:
《喷规》第6.5.1条:根据第6.5.1条条文解释,试水阀处的出水,也应采取孔口出流的方式排入排水管道?
是。
二、《宁波》26:
自喷系统末端试水应设置专用排水措施。《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 的第9.3.1 条。(自喷专用排水立管应独立设置,不可以与雨水、其他生活废水管合并设置)。
三、《江西》22:
自动喷水灭火系统末端试水装置以及末端试水阀的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道,排水立管宜设伸顶通气管,且管径不应小于75mm;有足够排水能力的排水点(如:集水坑、排水沟、DN100的地漏、DN75排水管的拖布池),可作为自动喷水灭火系统试水排水点。
四、《广州》2.31:
《水消规》9.3.1条第1款,排水立管泄流量是否只能以重力流流态计算?
答:是的。
目录
返回
上节
下节
