消防给水·灭火-地方标准·答疑汇编(1000问)!
返 回
字变小
字变大

7.4 室内消火栓

问题一:局部小夹层可否不设置室内消火栓,用下层消火栓保护?
    可供参考的地方标准
    一、《江苏》(三)消火栓系统10:
    多层公共建筑,按规范需要设室内消火栓系统,当个别部位做了小夹层,面积都不大(20 ㎡左右),仅有内楼梯通往下层。可否夹层不设室内消火栓,通过下层的室内消火栓保护?
    答:参照《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB 50974-2014 第 7.4.15 条:跃层住宅和商业网点的室内消火栓应至少满足一股充实水柱达到室内任何部位的规定。该小夹层在满足至少有一股消火栓充实水柱到达室内任何部位的情况下,可以不设室内消火栓。
    二、《山东》1.0.11:
    《水消规》第7.4.3条:设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓。问题:层高较小(如1.8m)的管道夹层是否需要设置消火栓?一般管道夹层仅够人员半通行进行检修,消火栓箱安装困难且无法操作。
    对于层高较小(如1.8m)的管道夹层,一般仅供人员通行检修时,可不设室内消火栓,应在检修出入口处设置。对建筑屋顶上突出的局部设备用房、出屋面的楼梯间,不计入建筑高度和层数的可不设室内消火栓。
    三、《中筑城》二、消火栓系统17:
    管道层(1.8m层高)人无法行走,不设消火栓可以吗?
    答:管道层无可燃物时可以不设,设备层要设。
    四、《中筑城》二、消火栓系统23:
    多层公共建筑,按规范需要设室内消火栓系统,当个别部位做了小夹层,面积都不大(20 ㎡左右),仅有内楼梯通往下层。可否夹层不设室内消火栓,通过下层的室内消火栓保护?
    答:参照《消水规》7.4.15条:跃层住宅和商业网点的室内消火栓应至少满足一股充实水柱达到室内任何部位的规定。该小夹层在满足至少有一股消火栓充实水柱到达室内任何部位的情况下,可以不设室内消火栓。

问题二:建在一个地下车库底盘上的多层住宅楼,是否需要设置室内消火栓系统?
    《消防资源网》解析:
    问题15:多层(6层)住宅楼+部分小高层(10层),地下车库连通,防火分区和疏散楼梯都是正常分开设置,请问地上的多层住宅楼部分还需要设置室内消火栓系统吗?
    回答:如地下车库设置有室内消火栓系统,则多层住宅也宜设置室内消火栓系统。
    解析:根据规范的适用原则:地上部分执行《建筑设计防火规范》;地下部分执行《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》。地上建筑高度不大于21米的住宅可以不设置室内消火栓系统(8.2.1-2)。
    但是,根据《消防给水及消火栓系统技术规范》第7.4.3条,设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓。出于安全考虑,当地下车库设置了消火栓系统时,建议地上住宅楼也同步设置。

问题三:设备层是否需要设置室内消火栓?
    《消防资源网》解析:
    问题257:设备层是否需要设置室内消火栓?
    回答:依《消水规》7.4.3设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓。但此条款的《消水规》图示中提示:层高小于2.2m的管道层且只敷设管道时可不设消火栓,但宜在管道层的入口处附近设置两个消火栓以备消防队员灭火使用。
    具体要求,参专题:层高受限的设备层、管道层-消防设施要求。

问题四:架空层是否需要设置室内消火栓?
    《消防资源网》解析:
    问题256:架空层是否需要设置室内消火栓?
    回答:对于设置在建筑底部的架空层,如无使用功能和可燃物,可不设室内消火栓,对于设置在其他部位的架空层,宜参设备层的相关要求处置。

问题五:电气设备用房的室内消火栓需要两股水柱到达吗?
    可供参考的地方标准
    一、《山东》1.0.12:
    《水消规》第7.4.6条:工业厂房内的配电室是否需要2只水枪同时到达?
    一层设有直通室外开门的房间是否需要2只水枪同时到达?
    是要满足2只水枪的2股水柱同时到达,门直通室外的房间可利用就近的室外消火栓。
    二、《中筑城》二、消火栓系统27:
    高层建筑单体内配电室、开闭所(供小区或厂区整体区域)室内消火栓布置是否要求两股水柱同时到达室内任何部位?
    答:在配电室、开闭所要有二个消火栓对配电室、开闭所进行保护。
    《消防资源网》解析:
    问题115:《数据中心设计规范》要求数据中心内设置消火栓和喷淋系统,同时数据中心也存在电气火灾,也设置气体灭火系统,感觉有些迷茫,不知如何设置?
    回答:
    1)室内消火栓系统属于全保护系统,数据中心应处于室内消火栓系统的保护范围内,消火栓应设置于疏散走道等公共区域,确保数据机房不受水渍影响。
    2)数据中心主机房采用何种自动灭火设施,应综合《数据中心设计规范》和《建筑设计防火规范》要求处置。
    问题73:设置在其他建筑内的变电所不考虑同一平面的消火栓两股水柱达到吗?云计算数据机房空间太大,有人说房间不用水,消火栓保护没有意义?大型档案室也存在这个问题?
    回答:对于应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的建筑,变电所、云计算数据机房、档案室等部位,也需要满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位。
    解析:设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓(《消水规》7.4.3),不同功能区域的设置要求无差异。

问题六:两单元式住宅用连廊连通是否可视为一个单元设置消火栓?
    可供参考的地方标准
    一、《湖南》问题29:
    两单元式住宅用连廊连通是否可视为一个单元?当建筑高度≤54 米可用 1只消防水枪?
    处理意见:是否可视为一个单元,由建筑专业界定。只要满足规范《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 第 7.4.6 条的要求,建筑高度≤54 米,每单元设置一部疏散楼梯的住宅,可采用 1 只消防水枪、1 股充实水柱到达室内任何部位。

问题七:小于等于54m住宅可否二个单元设置一个消火栓?
    提出本问题的原因:
    《消水规》7.4.6 室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求,但建筑高度小于或等于24.0m 且体积小于或等于5000m³的多层仓库、建筑高度小于或等于54m且每单元设置一部疏散楼梯的住宅,以及本规范表3.5.2中规定可采用1支消防水枪的场所,可采用1支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位。对于建筑高度小于或等于54m三个单元设置两部楼梯的住宅楼,是否也可每个单元设置一个消火栓?
    可供参考的地方标准
    一、《中筑城》二、消火栓系统26:
    下图是18层住宅,小于54米,建筑定义为一个单元2部楼梯。根据《消规》7.4.6条,这里圆圈处是否要设2个消火栓。如果每处设2个消火栓,是否可以按《住宅设计标准》8.10.4条,两套消火栓设在同一个栓箱内。
    答:要设双立管及2个消火栓;可以两个消火栓设在一个消火栓箱内。
    总结分析:
    上图的情况不属于《消水规》7.4.6中的建筑高度小于或等于54m且每单元设置一部疏散楼梯的住宅,室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求,每个单元位置紧张的情况下,可以考虑设置双立管双栓。

问题八:建筑高度小于或等于54m,设置一部疏散楼梯且只有一个单元的独栋住宅建筑,可以只设一根消火栓立管吗?
    可供参考的地方标准
    一、《陕西》7.1.12:
    (补充GB50974-2014 第7.4.6条)建筑高度小于或等于54m,设置一部疏散楼梯且只有一个单元的独栋住宅建筑,可采用一根室内消火栓给水立管,立管底部应从环状管网上接出。
    注:在实践中,一个单元高度小于或等于54m的独栋住宅建筑,按规范要求所设置的环状管网往往再设置一根不带消火栓的立管成环,检修时受所设置的阀门限制,形成假环,并无实际意义。
    总结分析:
    《陕西》的这个做法,通常用在27m及以下的多层住宅可能会被认可,对于高层住宅,立管与底部环管成环布置,供水可靠性会好一些,不建议消火栓立管采用枝状供水。

问题九:《消水规》7.4.7-5冷库的室内消火栓应设置在常温穿堂或楼梯间内,如消火栓保护不到冷藏间的全部区域,冷藏间内需要布置干式消火栓吗?
    可供参考的地方标准:
    一、《江西》二、11:
    大型滑冰场室内消火栓应设在常温穿堂或走道、楼梯间等明显易取用的地点附近,如消火栓设在常温区域不能满足消火栓水龙带保护的要求时,可考虑配置二条水龙带,供接长水龙带使用,消火栓箱门需加标识,并应满足规范所要求的消火栓栓口所需的动压力和消防水枪充实水柱的要求;若冰场面积过大,采用接长水带仍无法满足要求时,则应采用干式消火栓系统。

问题十:室内消火栓的布置间距?
    提出本问题的原因:
    《消水规》7.4.10 室内消火栓宜按直线距离计算其布置间距,并应符合下列规定:
    1 消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于30.0m;
    2 消火栓按1支消防水枪的1股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于50.0m。
    是不是按照此条规范规定的间距布置消火栓就可以?
    可供参考的地方标准
    一、《北京2020》沟通较多问题---消防问题14:
    两个消火栓距最不利点距离没超过30m,可以满足2股水柱同时到达任何一点吗?
    答:不一定满足消火栓2股充实水柱同时到达任何一点的要求。应按水龙带打折后的步行距离及水柱长度核算。
    《消防资源网》解析:
    问题266:室内消火栓的布置有最小间距5m的要求吗?
    回答:消火栓应尽量分散均匀布置,并无5m最小间距的要求。
    解析:参考关视频:室内消火栓-布置间距。
    问题105:《消水规》7.4.10条的消火栓间距正文按直线距离计算,条文说明是按行走距离计算,二者矛盾,如何执行?
    回答:二者并不矛盾,按直线距离布置室内消火栓,同时需要根据水带长度及折减系数按行走距离复核,确保充实水柱满足规范要求。
    解析:参视频讲解:室内消火栓-布置间距。
    总结分析:
    室内消火栓布置时,除满足《消水规》7.4.10的要求外,还要根据具体情况按水龙带打折后的步行距离及水柱长度核算。具体参石老师视频讲解:室内消火栓-布置间距。

问题十一:消火栓可以跨防火分区保护吗?
    可供参考的地方标准
    一、《广州》2.23 :
    《水消规》7.4.6条:“室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求...”,
    问:是否室内消火栓的布置不必保证每个防火分区同层的任何一点有两股水枪的充实水柱,而只需满足同层(同一平面)有两股充实水柱即可?
    答:室内消火栓布置应满足同层(同一平面)的任何一点有两股水枪的充实水柱到达。室内消火栓宜按防火分区独立布置,不应跨防火卷帘使用。
    二、《广州》2.24:
    《水消规》7.4.7条第2款,高层住宅消火栓能否设在封闭楼梯间或防烟楼梯间内?
    答:可设在封闭楼梯间或防烟楼梯间内,此消火栓可穿越防火门参与其他部位灭火。
    三、《江苏》(三)消火栓系统8:
    同一平面不同防火分区的消火栓,是否可以跨防火分区使用?
    答:室内消火栓不宜跨防火分区使用,不能穿防火卷帘使用。
    四、《江西》8:
    相邻两个防火分区之间的防火墙上设有防火门时,室内消火栓可以穿过防火门跨区借用。
    五、《宁波》22:
    地下一层通向地下二层的坡道(以防火卷帘为界)长度超过25 米,地下一层的消火栓保护半径不够,不可借用地下二层的消火栓,应在坡道内设置考虑增设消火栓。灭火器保护半径也不够,应增设灭火器。
    六、《山东》1.0.14:
    《水消规》第7.4.15条:底部商铺设计为一个个隔断的、互不相通的商铺,每个商铺面积较小、房间数量较多。消火栓布置应有两股水柱同时到达灭火点设置即可。消火栓的设置位置怎样确定?
    此情况消火栓可以设置在户外公共部位,互为共用或相互借用,但应注意消防栓的防冻。也可以设置在室内,每户应至少设置一个,互为借用。
    七、《湖南》问题5:
    消防设施应按防火分区布置,原规范有要求,现规范没有涉及,有争议,如何处理?
    处理意见:消防设施一般按防火分区布置,但现在规范允许消火栓穿越防火门,如果消防设施未按防火分区布置,可按“建议修改”处理。
    《消防资源网》解析:
    问题207:室内消火栓可以跨防火分区保护吗?
    回答:原则上,室内消火栓不应跨防火分区保护,确有需求时,参专题讲解:从火灾判例,谈消火栓跨防火分区保护的风险责任。
    问题193:开向中庭回廊的店铺可以借用回廊内的消火栓吗?比如有些小铺子只对回廊开门,貌似只能借用回廊的消火栓啊。
    回答:
    1、应酌回廊与店铺之间的防火分隔措施确定,当回廊与店铺之间设置防火卷帘时,火灾时卷帘下放,店铺和回廊完全隔离,不可能彼此借用消火栓;当回廊与店铺之间设置防火门时,如借用消火栓扑救,敞开的防火门将破坏防火分隔,有导致店铺烟火蔓延至回廊的风险,因此仍不宜借用消火栓。当中庭回廊与店铺之间设置防火分隔水幕时,可以互相借用消火栓。
    2、这种做法有违建筑防火安全疏散原则,原则上,店铺必须通过背向走道疏散,不能通过回廊疏散,回廊也不能通过店铺疏散,应通过与回廊相连的疏散走道疏散。
    解析:相关原则,参专题:
    消火栓跨防火分区使用-设置规则及要求
    中庭(回廊)-消防争议,疑难杂症•NO.1

问题十二:《消水规》7.4.12-1的理解?
    可供参考的地方标准
    一、《广州》2.25 :
    《水消规》7.4.12条,消火栓栓口动压力不应大于0.5MPa;当大于0.7MPa时必须设置减压装置。问:若栓口动压力为0.5~0.7MPa,是否应设减压装置呢?
    答:消火栓栓口动压力大于0.5MPa时应设减压装置。
    二、《浙江》5.3.3:
    室内消火栓栓口动压一般应按不大于 0.50MPa 控制压力;有特殊需求的工程可适当放宽,当大于 0.70MPa 时必须设置减压装置。
    三、《宁波》21:
    室内消火栓栓口动压不应大于0.50MPa;当大于0.70MPa时必须设置减压装置。
    四、《山东》1.0.13
    《水消规》第7.4.12.1条:消火栓栓口动压不应大于0.5MPa;当大于0.7MPa时必须设置减压装置。那么当消火栓栓口动压在0.5MPa~0.7MPa时,如何执行?
    建筑室内消火栓栓口动压大于0.5MPa,均应设置减压设施。(专业规范有特殊要求的除外)
    五、《山东》5.0.16
    《水消规》第7.4.12.1条:室内消火栓设置场所问题:高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按 13m计算;其他场所,消火栓动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算。以上所说厂房是指所有厂房还是高层建筑里面包括的厂房?
    此处厂房指所有厂房,无论高层还多层。
    六、《广州》2.25:
    《水消规》7.4.12条,消火栓栓口动压力不应大于0.5MPa;当大于0.7MPa时必须设置减压装置。问:若栓口动压力为0.5~0.7MPa,是否应设减压装置呢?
    答:消火栓栓口动压力大于0.5MPa时应设减压装置。
    七、《北京2020》改造项目问题3:
    消火栓栓口压力
    高层建筑局部装修调整,消防系统不改变时,消火栓栓口压力不满足0.35MPa,但应满足0.25MPa,消火栓布置按10m充实水柱计算。
    《消防资源网》解析:
    问题213:建筑层高为18m的单层丁类厂房,布置室内消火栓的时保护半径应该怎么考虑?室内消火栓可以保护到屋顶吗?
    回答:室内消火栓的保护半径按《消水规》10.2.1条计算。室内消火栓保护到屋顶,消火栓充实水柱按45°保护到屋顶,水枪离地1.0m,充实水柱长度为24.04m,查得消火栓栓口所需动压为0.697MPa。消火栓栓口动压没有超过0.7MPa,可以保护到屋顶。(此处数据参《消水规实施指南》第211页)
    参专题:
    怎样确定消火栓的保护半径和消防水枪的充实水柱长度!
    消防水枪-充实水柱要求及取值标准!
    解析:《消水规》7.4.12-1条,消火栓栓口动压不应大于0.5MPa,当大于0.7MPa时必须设置减压装置。主要原因就是当层高较高时,栓口动压会突破0.5MPa。
    问题44:室内外合用消防水泵系统,现场检测时,室外消火栓栓口测得压力为0.4MPa,专家验收提出要设减压措施,如何处理?
    回答:规范没有对室外消火栓栓口的最大压力提出限制要求,应可以不采取减压措施,具体宜根据消防车取水口压力需求确定。
    解析:室外消火栓主要供消防车取水,最大供水压力应视消防车取水口压力需求确定。同时,考虑室外消火栓也兼有室内消火栓的灭火功能,可参照《消水规》(7.4.12-1)要求,消火栓栓口动压不应超过0.5MPa,大于0.7MPa时必须设置减压装置(7.4.12-1)。
    室外消火栓栓口测得压力为0.4MPa,不会影响消防员操控,是否影响消防车取水,可另行咨询确定。

问题十三:《消水规》7.4.12-2中“厂房”是指?
    提出本问题的原因:
    《消水规》7.4.12条第2款中“高层”是“建筑”的定语,还是“建筑、厂房、库房”的定语?
    可供参考的地方标准
    一、《中筑城》二、消火栓系统37:
    《消水规》7.4.12条第2款,高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱按13m计算。条文里的厂房、库房仅指高层吗?
    答:应包括多层及高层的厂房、库房。
    总结分析:
    高层建筑应包括高层民用与高层工业建筑。虽然此条款文字有些不妥,但意思表达应该没有歧义,无论高层或单多层的厂房、库房,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱按13m计算。

问题十四:可以采用双立管双栓吗?
    可供参考的地方标准
    一、《广州》2.27:
    可以采用双立管双栓吗?
    答:根据《水消规》第7.4.2条,规范已经取消双栓,且两个消火栓装在同一个地方会降低消火栓系统的安全性,除规范另有规定外不建议采用。
    二、《广州》2.28:
    消火栓立管在同层接入双栓,其中一个为电梯前室消火栓,是否可行?
    答:根据《水消规》第8.1.6条,室内消火栓系统阀门、管网设置应保证每个防火分区在检修时至少有1支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位。如两个消火栓不在同一防火分区,且不需要互相借用,可以。
    三、《广州》2.35:
    《水消规》中没有“双栓”的条文,也没有“每层单独设水平环时,在环上每5 个消火栓设阀门”的条文,与《地铁防火标准》第7.3.5 条第2 款及7.3.6 条第3 款有矛盾,目前地铁车辆段大多都有上盖物业开发,车辆段建筑也有高层的区域控制中心综合楼等,应按哪个规范执行?
    答:地铁的车站、区间和车辆段等按《地铁防火标准》执行,上盖住宅、公建等按《水消规》执行,车库按《车库消规》执行。
    四、《江苏》(三)消火栓系统5:
    对于建筑高度大于 54m 的住宅,室内消火栓的布置应满足同一平面 2 支消防水枪的 2 股充实水柱同时到达任何部位,在消防电梯前室设双立管双栓(每根立管接出一个消火栓)保护,两个消火栓放置在一个消防箱内是否可行?或一个设置在消防电梯前室、一个设置在前室外,间距不满足 5m,是否可行?
    答:当有困难时,两种做法都可以。
    五、《江西》4:
    符合同一平面应保证有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位要求的住宅建筑,为保证安全,设计中尽量不采用双栓室内消火栓箱;当消火栓立管及消火栓箱布置确有困难时,可采用双立管双栓布置。
    六、《浙江》5.3.1:
    建筑高度大于 54m 的高层住宅建筑当分别设置两个消火栓箱确有困难时,可在同一个消火栓箱内设置两个栓口,但应分别由两根消火栓竖管接出。
    七、《中筑城》二、消火栓系统16:
    一类高层住宅消火栓设置能否采用双立管双栓的方式?
    答:确有困难时可以。
    八、《陕西》7.1.13:
    (补充GB50974-2014 第7.4.10条)建筑高度大于54m小于100m的塔式、单元式住宅建筑,当公共区域面积小,独立设置2个消火栓箱确有困难时,可设置1个双出口消火栓箱,但两个消火栓应由2根不同的消火栓给水立管接出。
    《消防资源网》解析:
    问题29:双栓消火栓已经被禁用了吗,为何国标图集15S202中,还有双栓消火栓箱?
    回答:不建议使用,确有困难,可以采用双立管双栓的室内消火栓。可参专题:室内消火栓系统能否使用双阀双出口型消火栓!
    解析:规范并没有禁用双阀双出口型消火栓。两个消火栓设置在一处,降低了消火栓系统的安全性,不提倡采用。但有些住宅建筑的交通核比较紧张,在住宅前室内设置双立管双栓还是可行的,具体参见专题。

问题十五:《消水规》7.4.15条,跃层住宅和商业网点的室内消火栓应至少满足一股充实水柱到达室内任何部位,并宜设置在户门附近。本条与第7.4.6条相矛盾,如何把握?
    可供参考的地方标准
    一、《广州》2.26 :
    《水消规》7.4.15条,跃层住宅和商业网点的室内消火栓应至少满足一股充实水柱到达室内任何部位,并宜设置在户门附近。
    问(1)本条与第7.4.6条相矛盾,如何把握?
    (2)跃层住宅如果面积太大,楼层高,只在入户门位置设一个消火栓,充实水柱无法到达室内任何部位怎么办?
    答:(1)这种情况下是特例,按第7.4.15条规范执行。
    (2)建筑专业增加门,或在室内增加消火栓,必须保证一股水柱到达室内任何部位。
    二、《湖南》问题13:
    商业网点二层是否要 2 股充实水柱同时到达?
    处理意见:一股充实水柱到达即可。
    三、《江苏》(三)消火栓系统9:
    设置内楼梯的二层小开间商铺(不是商业服务网点),是否可以每间、每层设置一只消火栓?
    答:在满足二股充实水柱到达室内任何部位的情况下,可以每间、每层设置一只消火栓。
    四、《中筑城》二、消火栓系统22:
    设置内楼梯的二层小开间商铺(不是商业服务网点),是否可以每间、每层设置一只消火栓?
    答:在满足二股充实水柱到达室内任何部位的情况下,可以每间、每层设置一只消火栓。
    《消防资源网》解析:
    问题255:建筑高度大于54m的住宅内三层一跃的住户,如何设置室内消火栓?
    回答:参跃层住宅的要求处置,当无法满足要求时,可在户内增设消火栓。
    解析:依《消水规》7.4.15条,跃层住宅和商业网点的室内消火栓应至少满足一股充实水柱到达室内任何部位,并宜设置在户门附近。
    问题107:对于单独建造的每个分隔单元不超过2层,建筑面积不超过300m²的商业门店是否可以按商业网点设置室内消火栓(1股水柱保护)?
    回答:不可以。
    解析:此类建筑应定性为商店建筑。体积大于5000m³的商店建筑应设置室内消火栓(《建规》8.2.1-3),并应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求(《消水规》7.4.6)。
    参专题:消防释疑:商业服务网点-21问!

问题十六:消火栓暗装或半暗装是否要考虑墙体的耐火极限要求?
    可供参考的地方标准
    一、《湖南》问题21 :
    防火墙上不应开设门、窗、洞口,《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版)第6.1.5条;  封闭楼梯间的墙上不应开设门、窗、洞口;GB50016-2014(2018 年版)第 6.4.2.2 条;消防电梯前室内不应开设其他门、窗、洞口。GB50016-2014(2018 年版)第 7.3.5.3 条。室内消火栓在这些墙上安装是否要考虑安装墙体的耐火极限,是否只能明装、半暗装或采取其他措施。
    处理意见:要考虑安装墙体的耐火极限。暗装或半暗装如果影响防火墙的耐火极限,则应采取措施,如未考虑则按“必须修改(消防安全)”处理。
    二、《江西》9:
    消火栓箱不应在防火墙上暗装,如确需暗装,则应对开洞部位做满足相应墙体的耐火极限要求处理。
    《消防资源网》解析:
    问题158:消火栓箱半暗装在排风井上可否?
    回答:应确保不影响井壁的密封性,且需考虑对排风井壁耐火极限的影响。具体详见专题:暗装(半暗装)消火栓,对防火墙及防火隔墙的影响及对策!
    总结分析:
    具体参石老师专题:暗装(半暗装)消火栓,对防火墙及防火隔墙的影响及对策!

问题十七:消火栓的布置有操作空间要求吗?
    可供参考的地方标准
    一、《宁波》18:
    消火栓的布置应保证消火栓前有1米×1米的操作场地且消火栓箱能开启120度。

问题十八:中学宿舍消火栓箱门不宜采用普通玻璃是吗?
    《消防资源网》解析:
    问题289:中学宿舍消火栓箱门不宜采用普通玻璃是吗?
    回答:依《中小学校设计规范》要求,不宜采用普通玻璃门,确有需要时,可考虑采用安全玻璃。
    解析:《中小学校设计规范》第10.2.7条要求,室内消火栓箱不宜采用普通玻璃门。室内消火栓箱的玻璃门发生破裂时,容易使学生受到伤害,故本规范规定中小学校的室内消火栓箱不宜采用普通玻璃门。

问题十九:屋顶直升机停机坪的消火栓布置需要两股水柱保护吗?
    《消防资源网》解析:
    问题240:屋顶直升机停机坪的消火栓布置需要两股水柱保护吗?
    回答:需要。
    解析:应保证两只水枪的两股水柱达到停机坪任一点,具体要求,可参《建规》7.4.2-4图示和《消水规》7.4.4图示。

问题二十:室内消火栓消防水带长度是否要保护到高层建筑的室外阳台?观点一:可以不保护,因为那是室外;观点二:要保护,规范说的要保护到任何地方,包括阳台。
    《消防资源网》解析:
    问题217:室内消火栓消防水带长度是否要保护到高层建筑的室外阳台?观点一:可以不保护,因为那是室外;观点二:要保护,规范说的要保护到任何地方,包括阳台。
    回答:参考建议:开敞式阳台按观点一,封闭式阳台按观点二。
    解析:通常情况下,我们认为,封闭式阳台可能会堆放可燃物品。
    问题二十一:车库消火栓保护半径,测量距离时可以穿越停车位吗?
    《消防资源网》解析:
    问题215:车库消火栓保护半径,测量距离时可以穿越停车位吗?
    解析:布置消火栓时可以按直线距离考虑,不考虑车位遮挡,也不考虑设备、家具及办公桌椅等障碍物的影响,但需要考虑墙体遮挡的影响。具体参视频讲解:室内消火栓-布置间距。

问题二十二:由于车库内柱距与车道宽度紧张,车库内消火栓如何布置?
    可供参考的地方标准
    一、《江苏》(三)消火栓系统1:
    有些项目为了追求美观,要求设计师将地下车库通道处的室内消火栓调整到柱后侧向安装,是否判定为不便取用?
    答:为便于取用,消火栓不应设置在汽车尾部处,应设置在走道附近。当确有困难,设置在靠近汽车通道的柱子后面时,不应影响消火栓使用,栓门的开启角度不应小于 120°。
    二、《江西》10:
    汽车库内消火栓应设在通道、走道、疏散楼梯等明显易取、方便操作的地点;在汽车通道设置的消火栓箱门应开向通道,如果安装确有困难,可采用非标箱体或栓箱分离。
    三、《浙江》5.3.7:
    住宅配套的地下室汽车库,室内消火栓布置应保证消火栓箱水平投影在划定车位范围以外,消火栓应在正常停车状态下便于操作。
    《消防资源网》解析:
    视频:室内消火栓-布置要求:汽车库的消火栓布置不应影响汽车的通行和车位的设置,并应确保消火栓的开启。

问题二十三:超大空间场所,室内消火栓无法保护到整个空间,如何处置?
    《消防资源网》解析:
    问题214:超大空间场所,室内消火栓无法保护到整个空间,如何处置?
    回答:关于超大空间场所上部的消防保护问题,一直存在较大争议,通常情况下,如建筑上部无可燃物,可不考虑室内消火栓水柱的保护,如存在可燃物,且不在室内消火栓的保护范围内,可以考虑采用手动消防炮系统保护。
    解析:室内消火栓系统属于手动灭火设施,可以采用手动消防炮系统替代。需要说明的是,设置手动消防炮系统并不能替代自动消防炮系统。如属于需要设置自动消防炮系统的情况,则需另外设置自动消防炮系统。
目录 返回 上节 下节

关闭