5.4 消防水泵接合器
问题一:《消水规》5.4.4临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合器应在每座建筑附近就近设置。此处应按“每座”还是“每栋”建筑的每个分区设置?
提出本问题的原因:
《消水规》5.4.4仅提出来笼统的要求,并没有具体的解释,距离建筑距离多远才算附近?此处的“每座”建筑的界定是否可按《消水规》图示 15S909中“单座建筑界定原则示意”执行?
可供参考的地方标准
一、《广州》2.17 :
《水消规》5.4.4条:“临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合器应在每座建筑附近就近设置”。距离多少米的接合器可算该建筑设置了?
答:建筑离水泵接合器不大于40米可以算设置了。
二、《广州》2.18 :
《水消规》 5.4.4条:“消防水泵接合器应在每座建筑附近就近设置”,
问:(1)如果消火栓系统采用减压阀分区,如按分区设水泵接合器则水泵接合器会很多,此条是否需按规范严格执行?
(2)如水泵接合器需分区设置,喷淋系统是否设置了减压阀就需在阀后设置水泵接合器?
(3) 超过消防车供水高度的建筑,手抬泵或移动泵是否仅需预留接口?无需预留电量?
答:(1) 应按规范严格执行,在消防车供水范围内,每栋每个分区每个消防系统均需设水泵接合器。
(2) 喷淋系统也应按竖向分区设置水泵接合器,避免低区着火的情况下,消防车水泵做无谓的加压。
(3) 是,手抬泵无需预留电量。
三、《湖南》问题25:
消防水泵接合器应在每座建筑附近就近设置,对于集中设置报警阀间的建筑自动喷水系统消防水泵接合器如何设置?
处理意见:按《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 第 5.4.4条执行。
四、《江苏》(三)消火栓系统15:
消防水泵接合器是否需要每幢楼单独设置,且消防车从接合器往火灾楼栋供水是否只能进入本楼管网,且消火栓管网进水管处是否需要设置止回阀?
答:建筑群共用临时高压消防给水系统时,相邻建筑之间的消防水泵接合器可共用,建筑 120m 范围内的消防水泵接合器可计入该建筑的数量。消火栓管网进水管处不需设置止回阀。
五、《浙江》5.1.2:
符合当地消防车的供水能力,建筑高度不大于100m的建筑当采用可调式减压阀进行分区时,可只在高区设置水泵接合器。
六、《山东》5.0.13:
《水消规》第5.4.1条:该条文规定了设置水泵接合器的建筑,如果一个住宅小区,需要每个楼都单独设置水泵接合器吗?各个单体的消火栓系统和自喷系统都是分别共用一套系统的,在主管网水泵房附近分别设置一套水泵接合器可以吗?
消防水泵接合器应在每栋建筑附近就近设置,应在室外便于消防车使用的地点。
七、《山东》5.0.14:
《水消规》第5.4.4条中:消防水泵接合器应在每座建筑附近就近设置,消火栓系统、喷淋系统均遵照执行,还是仅针对消火栓系统?
自动喷水灭火系统和室内消火栓给水系统均应在每栋建筑附近就近设置,在室外便于消防车使用的地点。
八、《中筑城》二、消火栓系统34:
《消水规》5.4.4条规定消防水泵接合器应在每座建筑附近就近设置。请问是不是每栋建筑完全独立设置水泵接合器?还是仅增加消防水泵接合器数量,方便消防车使用?
答:增加消防水泵接合器数量,方便消防车使用。相邻建筑之间可共用消防水泵接合器,120m范围内的消防水泵接合器可计入该建筑的数量。
九、《陕西》7.1.7:
(补充GB50974-2014 第5.4.4条)多栋建筑的消防水泵接合器的设置,当满足每栋建筑保护距离时,相邻的多栋建筑可综合考虑共用消防水泵接合器,设置的总数应按其中单栋建筑室内最大消防系统设计流量确定,且应保证距离每栋建筑外墙不大于40m。
十、《陕西》7.1.8:
(补充GB50974-2014 第5.4.6条)建筑高度小于100m的高层建筑当采用减压阀进行分区且符合建设地消防车的供水能力时,其高、低区可共用消防水泵接合器。
《消防资源网》解析:
问题187:《消水规》5.4.3 要求“消防水泵接合器的给水流量宜按每个10L/s~15L/s计算”,具体取值时,按10L/s还是15L/s?有审图老师要求按15L/s考虑一定要用DN150的水泵接合器,是否正确?
回答:可取15L/s,水泵接合器可以选DN100或DN150,没有严格要求。
解析:DN100管道在15L/s的流速为1.91m/s,满足规范要求,DN100水泵接合器通水能力可达15L/s。
通常情况下,大家习惯DN100消防水泵接合器配接DN100干管,DN150消防水泵接合器配接DN150干管。
问题30:喷淋系统的消防水泵接合器可以接在报警阀之后的管道上吗?
回答:非特殊情况,不可以。
解析:报警阀组为单向流动的组件,对于消防水泵接合器仅为一个报警阀组供水的情况,功能上没有太多影响,但不符常规,存在不确定因素,非特殊情况,不应采用。
总结分析:
《消水规》5.4.4对于多栋建筑坐落在一个大底盘上,属于单座建筑,如按规范字面理解,水泵接合器按每座建筑设置,技术上是完全没有问题的。考虑火灾发生时,水泵接合器的供水可靠性,此处按“每栋”建筑设置比较安全。可以相邻的几栋共用一处消防水泵接合器,但每栋楼附近都要有。具体详见《消水规》图示15S909中相应条款示意图。
问题二:超出消防水泵接合器的供水高度的标准是多少?
可供参考的地方标准
一、《湖南》问题37:
按照《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017 第 6.1.7.3条规定,楼层高度为多少时可认为超出消防水泵接合器的供水高度?
处理意见:根据各地消防车供水高度确定。
总结分析:
《消水规》5.4.6 :消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器;当建筑高度超过消防车供水高度时,消防给水应在设备层等方便操作的地点设置手抬泵或移动泵接力供水的吸水和加压接口。具体超过多高需要设置手抬泵接口,需要根据各地消防车供水高度确定。
问题三:超高层的手抬泵与移动泵如何设置?
可供参考的地方标准
一、《广州》2.19:
《水消规》5.4.6条,超高层住宅建筑要求设手抬泵或移动泵接口,但电梯厅及前室面积比较小,手抬泵或移动泵怎么设置?是采购备用,还是现场安装?
答:手抬泵或移动泵设在水泵接合器后即可,确保消防车内水泵经过水泵接合器后,再进过手抬泵或移动泵串联加压。手抬泵或移动泵由消防队员自带,现场安装。
问题四:室外的水喷雾灭火系统是否设置消防水泵接合器?
可供参考的地方标准
一、《江苏》(四)自动喷水灭火系统5:
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第5.4.2条:自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等水灭火系统应设置消防水泵接合器;而《水喷雾灭火系统设计规范》GB50219-2014第 5.5.1条:室内设置的系统宜设置水泵接合器。室外设置的水喷雾灭火系统是否可不设消防水泵接合器?
解答:室外设置的水喷雾灭火系可不设消防水泵接合器。
问题五:自动喷水灭火系统水泵接合器可以接在报警阀之后吗?
可供参考的地方标准
一、《江西》19:
自动喷水灭火系统水泵接合器应在湿式报警阀前的输水管上接入。
《消防资源网》解析:
问题30:喷淋系统的消防水泵接合器可以接在报警阀之后的管道上吗?
回答:非特殊情况,不可以。
解析:报警阀组为单向流动的组件,对于消防水泵接合器仅为一个报警阀组供水的情况,功能上没有太多影响,但不符常规,存在不确定因素,非特殊情况,不应采用。
总结分析:
报警阀组为单向流动的组件,非特殊情况,不可以将水泵接合器设有报警阀之后的管道上。
问题六:《消水规》5.4.7条“水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m”。的理解?
《消防资源网》解析:
问题186:《消水规》5.4.7 要求“水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m”。是不是所有室外消火栓离消防水池的距离不宜小于15m?
回答:本条文的意思是水泵接合器周围有一个室外消火栓满足本距离要求即可,其他室外消火栓不满足本距离要求没关系。
问题185:《消水规》5.4.7要求“水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m”。问题1:室外消火栓和消防水池是不是有一个保证就行了?问题2:距消防水池的距离,是指距消防水池取水口的距离吗?问题3:当消防水池的距离不能满足要求时,是不是所有室外消火栓都要满足15m至40m距离?
回答:
1、保证一个满足要求即可。
2、消防水池的距离是指与取水口的距离。
3、通常保证一个满足距离要求即可,当水泵接合器数量在3个或以上时,建议2个。
提出本问题的原因:
