3.4 构筑物消防给水设计流量
问题一:自由贸易区(水果批发)的集装箱(铁皮)空箱的堆场的消防用水量应采用什么标准?
《消防资源网》解析:
问题7:自由贸易区(水果批发)的集装箱(铁皮)空箱的堆场的消防用水量应采用什么标准?集装箱是难燃物(套可燃物堆场的消防用水量55L/s,3小时)可又没有别的依据。
回答:在《栓水规》中找不到相关依据,可参考《铁路工程设计防火规范》(TB10063-2016)关于集装箱货场的消防用水量(15L/s,火灾延续时间1h)。
解析:虽然集装箱是空的,但存在不确定性(不能排除有可燃物的可能性),因此建议参考《铁路工程设计防火规范》(TB10063-2016)处置。
《消防资源网》解析:
