3.4 机械加压送风系统风量计算
问题一:关于《烟规》3.4.1 条机械加压送风系统的设计风量与计算风量的问题
提出本问题的原因:
很多设计者不知道设计风量与计算风量的区别,何时使用?
可供参考的地方标准
一、《川渝地区》第十八条 :
《标准》3.4.1 条规定机械加压送风系统的设计风量不应小于计算风量的 1.2 倍,可理解为:加压送风机按设计风量选型,风管、风口可依据计算风量进行设计。
二、《江苏》(一)防烟类19:
规范 GB51251-2017 第 3.4.1 条及第 4.6.1 条,机械加压送风及机械排烟系统的设计风量不应小于计算风量的 1.2 倍,加压风井及排烟管道如何选择?
答:加压风管及排烟风管按计算风量设计。
三、《山东》2.0.8:
加压送风系统风机风量为计算风量的1.2倍;机械加压送风系统的设计风量,消防风管、风口的选型计算采用计算风量还是风机风量?
风机风量=计算风量×1.2,式中1.2的系数为漏风系数,仅为风机选型时的风量附加,风管及风口的设计采用计算风量。
四、《广西制冷学会》20:
第 3.4.1 条:机械加压送风系统的设计风量不应小于计算风量的1.2倍。第4.6.1条:排烟系统的设计风量不应小于该系统计算风量的1.2倍。问:风管及风口风速是根据计算风量还是设计风量?
答:根据第3.4.1、4.6.1条条文说明,考虑风管(道)的漏风与风机制造标准中允许风量的偏差等各种风量损耗的影响,设计风量应至少为计算风量的1.2 倍。按此,支风管及风口风速根据计算风量设计,主风管按设计风量设计。
五、《甘肃》(建筑工程)2.4.1:
机械加压送风系统的设计风量不应小于计算风量的1.2倍。(风管断面尺寸和风口选型按计算风量,加压送风机选型按设计风量)
总结分析:
目前,主流观点:设计风量仅用来选择风机型号;计算风量用来选择风管及风口规格。
问题二:关于《烟规》3.4.2条中前室与楼梯间门取值的问题
提出本问题的原因:
当前室或楼梯间的门与规范中不同时,《烟规》表3.4.2中的风量可否按门的面积折算吗?
可供参考的地方标准
一、《山东》2.0.5:
《建筑防排烟标准》第3.4.2条:子母门,算单扇门,还是双扇门?四个表格中风量按开启1个2.0m×1.6m的双扇门确定,当双扇门规格不一致时,风量是否可以按门扇截面积调整?
住宅中户门的子母门,门洞风速法计算门洞风量时可以按单扇门考虑,但计算漏风量时子母门的门缝应按实际长度计算。
对于双扇门,当其规格与表格不一致时,应按照公式计算,由于要计算门缝漏风故不能按照面积调整。
总结分析:
《烟规》表3.4.2-1〜表3.4.2-4的风量按开启1个2.0m×1.6m的双扇门确定。当采用单扇门时,其风量可乘以系数0.75计算。对于双扇门,当其规格与表格不一致时,应按照公式计算;对于子母门,门洞风速法计算门洞风量时可以按单扇门考虑,但计算漏风量时子母门的门缝应按实际长度计算。
问题三:关于《烟规》3.4.4 条中避难走道及其前室的余压值的问题
提出本问题的原因:
避难走道与前室的余压值如何控制?
可供参考的地方标准
一、《川渝地区》第十九条 :
当避难走道及其前室分别设置加压送风时,避难走道与房间之间的压差应为 40~50Pa,前室与房间之间的压差为 25~30Pa。
总结分析:
《川渝地区》的第十九条规定与《烟规》3.4.4条规定有些不同。本文认为《烟规》3.4.4-1条中的“前室”应包括避难走道的“前室”;此条款中的“走道”可以指“避难走道”。即此处前室与避难走道之间的压差为25~30Pa。这一条与《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-2009)6.2.2 避难走道的前室送风余压值应为(25~30)Pa,是吻合的。
问题四:关于楼梯间送风、独立前室不送风的压差值设定问题
提出本问题的原因:
《烟规》3.4.4中没有规定楼梯间送风,独立前室不送风的情况,楼梯间与前室之间保持的压力差为多少?
可供参考的地方标准
一、《山东》2.0.12:
楼梯间送风、独立前室不送风的压差值如何设定?
保持楼梯间跟走道(室外)压差40~50Pa。
总结分析:
不送风的前室可以看做走道,依《烟规》3.4.4-2条,楼梯间与走道之间的压差应为40Pa〜50Pa。
问题五:关于《烟规》3.4.2 、3.4.6 条中楼梯间、前室加压送风量的计算问题
提出本问题的原因:
关于楼梯间、前室加压送风量的计算,《烟规》中还有哪些不明确的内容?
可供参考的地方标准
一、《川渝地区》第二十条 :
1 《标准》第 3.4.6 条规定Ak为“一层内开启门的截面面积”,当公共建筑各楼层的门数量不一致时,Ak*N1可取连续N1层的总开启门截面面积的最大值。
2 住宅建筑前室及住宅建筑对应的地下室前室,包括独立前室、消防电梯前室、共用前室、合用前室、三合一前室,Ak均可按一个门的面积取值。
3 《标准》第 3.4.6 条规定“前室采用常闭风口,计算风量时N1=3”,当前室加压送风系统服务的实际楼层数少于 3 层时,N1按实际层数取值。
4 地下室楼梯间N1取值执行下表:
5 封闭楼梯间的门洞风速按不小于1.0m/s 取值。
6 当防烟楼梯间采用机械加压送风、前室采用自然通风时,防烟楼梯间加压风量计算时门洞风速按不小于 1.0m/s取值;当系统负担高度大于24m 时,按计算值与表 3.4.2-3 值的较大值确定。
二、《浙江》7.1.17:
对于采用自然通风方式的住宅建筑剪刀楼梯间,其对应的共用前室(或“三合一”前室)进行加压送风量计算时,采用的门洞风速应按《防排烟标准》第 3.4.6 条及本《指南》第 7.1.19 条的相关要求确定,且不应小于 1.8m/s。
三、《浙江》7.1.18:
对住宅建筑中的前室(或合用前室、共用前室及“三合一”前室等)进行送风量设计(计算)时,子母门(户门)可以按单扇门考虑。
四、《浙江》7.1.19:
《防排烟标准》第 3.4.6 条中门开启时楼梯间、前室(或合用前室、共用前室及“三合一”前室等)的送风量计算,应按最不利的相邻 N1个楼层进行取值计算。所谓最不利楼层是指疏散门最多或疏散门尺寸最大造成疏散门总断面面积最大的楼层。N1取值除了应符合《防排烟标准》第 3.4.6 条的相关规定外,尚应满足以下要求:
当地下室功能除了汽车库、非机动车库和设备用房外,还有其他功能(人员或可燃物较多)时,如地下室层数大于或等于 3 层,则地下楼梯间的 N1 值应按3取值,如层数小于3,则N1值应按实际楼层数量取值;当地下室功能仅为汽车库、非机动车库和设备用房时,地下楼梯间的N1值可按不小于1取值。对于加压送风系统服务楼层小于3层的前室(或合用前室、共用前室及“三合一”前室等),N1 值应按实际楼层数量取值。
当楼梯间采用自然通风防烟而前室(或合用前室、共用前室及“三合一”前室等)采用机械加压送风时,前室疏散门门洞断面风速v 值计算涉及的 Ag、A1 值计算应满足以下要求:
Ag是指单个计算楼层前室(或合用前室、共用前室及“三合一”前室等)疏散门的计算总面积;对于公共建筑、工业建筑,该计算总面积为该楼层前室(或合用前室、共用前室及“三合一”前室等)所有疏散门的面积之和;对于住宅建筑,该计算总面积为该楼层前室(或合用前室、共用前室及“三合一”前室等)尺寸最大一个疏散门的面积。A1 是指该计算楼层相应的楼梯间疏散门的总面积。
五、《江苏》(一)防烟类17:
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 第 3.4.6 条中 NI 取值,对于服务层数不超过 3 层的前室送风系统,N1可以按实际层数取值吗?
答:对于加压送风系统服务层数不超过 3 层的前室送风系统,N1 可以按实际层数取值, N1 按实际楼层数量取值。
六、《江苏》(一)防烟类18:
对于住宅的非机动车库及住宅汽车库,当地下室前室或合用前室有多个门时,Ak 值能否按照本条按 1个门计算取值?
答:依据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 第 3.4.6 条:加压风量计算公式 Ak 明确“对于住宅楼梯前室,可按一个门的面积取值”。因此为住宅服务的地下室前室或合用前室可以按1个门计算取值。
七、《山东》2.0.3:
《建筑防排烟标准》第3.4.6条,前室送风量计算中规定N1取3,前室送风系统只负担1层或2层前室的,N1值是否应按实际楼层取?地下楼梯间超过3层的N1值是否还是取1?
地下楼梯间:当地下仅为车库或设备用房时,N1取1;当地下具有公共用房(经常有人停留或可燃物较多)时,层数小于3时,N1取实际楼层数量;3层及3层以上,N1取3。
前室:当实际楼层数小于3时,N1取实际楼层数量;3层及3层以上,N1取3。
八、《山东》2.0.4:
《建筑防排烟标准》第3.4.6条,当楼梯间自然通风,前室加压送风时,风速按公式0.6(A1/Ag+1)计算。这里的A1和Ag是否指所有楼层的所有疏散门的面积还是单层?对于住宅建筑,Ag每层疏散门数量是按一个计算还是按实际疏散门数量计算?
A1、Ag指连续3层中最大的总面积,此时计算时N1取值1。
九、《江西》7:
确定机械加压送风量,查《建筑防烟排烟系统技术标准》第3.4.2条的表格时,按条文附注规定当采用单扇门时查得的风量可以乘以0.75的系数,但如有多个单扇门,查得的风量不应再乘以0.75的系数。
十、《江西》10:
住宅建筑中前室正压送风量计算时,子母门可按单扇门考虑,但缝隙漏风应按实际漏风量计算。
十一、《江西》15:
对于采用加压送风方式层数<3层的地下楼梯间前室,N1可按实际楼层数取值;当楼层数≥3时,N1取3。
十二、《广州》2.11:
《防排烟标准》中3.4.6中关于门洞风速和疏散门面积,提及“当独立前室、共用前室或合用前室机械加压送风而楼梯间采用可开启外窗的自然通风系统时,通向独立前室、共用前室或合用前室疏散门的门洞风速不应小于0.6(A1/Ag+1)(m/s);A1为楼梯间疏散门的总面积(㎡);Ag为前室疏散门的总面积(㎡)。”
1、问:此处A1为各层楼梯间所有疏散门总面积还是计算该层楼梯对应的所有疏散门之和?
2、问:Ag为各层前室所有疏散门总面积还是计算该层前室对应的所有疏散门之和?
3、问:如为该层前室对应疏散门面积,则对于多个门的住宅前室,参照3.4.6中Ak住宅前室取值,是否为该层前室尺寸最大的一个疏散门的面积?
答:(1)(2) A1、Ag均指计算当层的疏散门总面积;
(3) 对于住宅多个门的前室,Ag为其中面积最大的门的面积。
十三、《湖南》问题5:
GB51251-2017 第 3.4.6 条 门开启时,达到规定风速值所需的送风量应按下式计算:L1=Ak v N1 式中:Ak 指一层内开启门的截面面积,公共建筑一层的扩大前室外门很大,同时可能还有对内走道、房间开门,加压送风量怎么计算?
处理意见:按 GB51251-2017 条文说明第 3.4.5~3.4.8 条计算,计算公式在没有特别强调的情形下一般指标准层,一层扩大前室系直接对外,但如果有对内的走道、房间开门可以考虑加大风量。加压送风量不足,按“必须修改(消防安全)”处理。
十四、《湖南》问题6:
当系统负担建筑高度大于24米,机械加压送风量按GB51251-2017第 3.4.5~3.4.8 条计算出的值与表 3.4.2-1~表 3.4.2-4 中的值比较取较大值时,按表注1,采用单扇门时,其风量可乘以系数0.75 计算。建筑一层为双扇门,二层及以上为单扇门时,这种情况按表注1风量可否乘以 0.75系数?
处理意见:如果门的尺寸有不一样的情形,应按 GB51251-2017第3.4.5-第3.4.8条计算后并与表3.4.2.1-4 比较取大值为准,加压送风量不足,按“必须修改(消防安全)”处理。
十五、《广西制冷学会》21:
第 3.4.6 条,加压送风系统计算时各参数的取值。
答:Ak:住宅的消防电梯前室、防烟楼梯间前室、合用前室、共用前室均按一个门的面积取值。仅服务于住宅的地下消防电梯前室、防烟楼梯间前室、合用前室、共用前室也可按一个门的面积取值。 对于住宅建筑的 “ 三合一前室”,Ak=2。
N1:前室,小于3层时,N1按照实际层数计算;大于等于3层时,N1=3。
十六、《广西制冷学会》22:
第 3.4.6 条,各层楼梯间或前室开门数量不同或各层门洞面积不同的情况下加压送风量的如何计算?
答:按最不利的相邻三个楼层开门风速计算,即分别计算各层送风量,取连续三层的最大送风量。
对于地下、地上前室设在同一个机械加压送风系统内的情形,同样按上述规则处理。
十七、《甘肃》(建筑工程)2.4.2:
防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室和消防电梯前室的机械加压送风的计算风量应由本要点第2.4.4 条~第 2.4.7条的规定计算确定。当系统负担建筑高度大于24m时,防烟楼梯间、独立前室、合用前室和消防电梯前室应按计算值与表 2.4.2-1~表 2.4.2-4的值中的较大值确定。(如有修正时应予以说明)
注:1 表 2.4.2-1~表 2.4.2-4的风量按开启1个2.0m×1.6m 的双扇门确定。当采用单扇门时,其风量可乘以系数0.75计算。
2 表中风量按开启着火层及其上下层,共开启三层的风量计算。
3 表中风量的选取应按建筑高度或层数、风道材料、防火门漏风量等因素综合确定。
十八、《甘肃》(建筑工程)2.4.5:
门开启时,达到规定风速值所需的送风量应按下式计算:
1)对于住宅楼梯前室,Ak是指该楼层前室尺寸最大的一个疏散门的面积。
2)对于住宅楼梯前室(或合用前室、共用前室)进行机械加压送风量计算时,子母门(分户门)Ak、Ag按单扇开启门考虑,A 按双扇门考虑。
v——门洞断面风速(m/s);当楼梯间和独立前室、共用前室、合用前室均机械加压送风时,通向楼梯间和独立前室、共用前室、合用前室疏散门的门洞断面风速均不应小于0.7m/s;当楼梯间机械加压送风、只有一个开启门的独立前室不送风时,通向楼梯间疏散门的门洞断面风速不应小于 1.0m/s;当消防电梯前室机械加压送风时,通向消防电梯前室门的门洞断面风速不应小于1.0m/s;当独立前室、共用前室或合用前室机械加压送风而楼梯间采用可开启外窗的自然通风系统时,通向独立前室、共用前室或合用前室疏散门的门洞风速不应小于 0.6(A1/Ag+1)(m/s);A1为楼梯间疏散门的总面积(㎡);Ag为前室疏散门的总面积(㎡)。
N1——设计疏散门开启的楼层数量;楼梯间:采用常开风口,当地上楼梯间为24m 以下时,设计 2 层内的疏散门开启,取N1=2;当地上楼梯间为 24m 及以上时,设计 3 层内的疏散门开启,取N1=3;当为地下楼梯间时,设计1层内的疏散门开启,取N1=1。前室:采用常闭风口,计算风量时取N1=3。(对于加压送风系统服务楼层小于 3 层的前室,N1 值应按实际楼层数量取值。)
十九、《中筑城》一、防烟部分5:
住宅加压送风系统送风量计算时,地下室为非机动车库或汽车库时,Ak 取值时前室的门是否可按一个门计算?住宅楼梯间 Ak取值按几个门设计?
答:住宅的地下室设有非机动车库或汽车库等配套设施,并没有改变住宅建筑的分类,当住宅地下室设有非机动车库或汽车库时,其地下室前室的加压送风量计算公式中的Ak(一层内开启门的截面面积)可按GB51251-2017第3.4.6条的规定按一个最大的门的面积取值进行相应的加压送风量计算。
二十、《中筑城》一、防烟部分18:
GB61251-2017 第3.4.6 条规定了加压送风量计算时,前室疏散门开启楼层数N1-3,实际计算时是否可以调整?
答:当前室疏散门开启楼层数不大于三层时,N1可按实际的楼层数取值。
二十一、《中筑城》一、防烟部分20:
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 第3.4.6条的相关疑问。(1)Ak 的取值,住宅楼梯间能否只算一个门?另外,“住宅楼梯前室”这个是不是包含了“独立前室、合用前室、共用前室和消防电梯前室”等所有的前室?(2)地下2层,前室的取值可否N1=2?
答:1)《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 第3.4.6条:门开启时,达到规定风速值所需的送风量应按下式计算:L1=AKV N。 Ak--一层内开启门的截面面积(㎡)对于住宅前室,按GB51251-2017 第3.4.6条的规定。可按前室一个最大门的面积计算,对于楼梯间,只按一层内开启门的总面积计算;住宅楼梯前室包含了独立前室、合用前室、共用前室。
2)对于加压送风系统服务层数不超过 3层的前室送风系统,N1可以按实际层数取值,分别取值为N1=1或N1=2或N1=3。
二十二、《陕西》7.2.13:
(补充GB51251-2017第3.4.6条)公式(3.4.6)中”Ak”备注的“住宅楼梯前室”所指为除三合一前室外的其他类别的前室;三合一前室的”Ak”应按两扇门的截面面积取值。
二十三、《陕西》7.2.14:
(补充GB51251-2017第3.4.6条)公式(3.4.6)中”N1”取值执行下表。
总结分析:
以上各地主要对各种建筑,开门数量及开门面积的认定。主要是《烟规》条文中不明确的地方。对于公共建筑及工业建筑的楼梯间或前室的开门数量没有争议。主要是住宅的前室(独立前室、共用前室、合用前室及三合一前室),每层按几个门考虑,住宅的地下室功能不同时按几个门考虑。
关于住宅的地下室功能为汽车库、非机动车库、设备用房和储藏室等的前室(独立前室、合用前室及共用前室),当有多个门时,按Ak=1扇门面积考虑,值得借鉴;对于公共建筑的地下室,可燃物或人员较多,按实际门的数量取值。
关于住宅的三合一前室,按Ak=2扇门面积考虑,《防排烟及暖通防火设计审查与安装》图示20K607第23页有明确规定。
问题六:关于防烟系统泄压的问题
提出本问题的原因:
目前,防烟系统的泄压通常采用两种方式,分别为余压阀和泄压旁通管。防烟部位设置余压传感器,并在总管处设置泄压旁通管的的方式是《烟规》主要推荐的方式,其设置简图在15K606及20K607中均有介绍。余压阀的方式在《烟规》中无选型计算,如何设置?
可供参考的地方标准
一、《浙江》7.1.20 :
设置加压送风系统的楼梯间、前室(或合用前室、共用前室及“三合一”前室等),应复核其在闭门状态下的余压值,如超压则应设置泄压系统(装置)。
封闭楼梯间与走道之间的压差应为 25~30Pa,门开启时的门洞断面风速不应小于 1.0m/s。
二、《山东》2.0.13:
泄压阀必须设吗?最大压差与哪些因素有关?泄压的旁通管尺寸如何确定?
当机械加压送风系统的余压值超过最大允许压力差时,应采取泄压措施;最大压差与《建筑防排烟标准》第3.4.9条中两个公式中的参数有关;泄压旁通管的管径不大于送风主风管管径的1/2。
三、《山东》2.0.14:
楼梯间层数较少时,可仅设置一处压力传感器。高度超过多少时,设置两处?
按楼梯间服务的建筑高度确定压力传感器设置的数量,服务高度小于等于24m的楼梯间设置一处;其余按《建筑防排烟标准》图示执行。
四、《甘肃》(建筑工程)2.4.3:
机械加压送风量应满足走廊至前室至楼梯间的压力呈递增分布,余压值应符合下列规定:
1 前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差应为 25Pa~30Pa;
2 楼梯间与走道之间的压差应为 40Pa~50Pa;
3 当系统余压值超过最大允许压力差时应采取泄压措施。(设置机械加压送风系统的场所宜设置测压和泄压装置)
五、《甘肃》(建筑工程)4.1.3:
机械加压送风系统宜设有测压装置及风压调节措施(室内压力探测点设置在楼梯间或前室处,室外压力探测点不应设于管道井、电梯井等)。
总结分析:
一、余压阀的布置
二、余压阀选型参数


三、余压阀计算方法汇总
1、华电源计算软件
其中泄压阀泄压风量公式L1/N1-L2/N2=24192/3-0.827×0.0276×power(6,0.5)×1.25×3600=7812.4 m³/h,符号意义参考《烟规》。
2、2019年注册公用设备工程师(暖通空调)案例上午考试真题
3、《实用供热空调设计手册》(第二版)陆耀庆
本文对最后设29个800×500余压阀存有异议。楼梯间余压阀总面积应为0.41㎡。每个面积应为0.41/29=0.014㎡。
四、总结计算公式
F=(Lv-Ly)/(3600×6.41)此公式来源《全国民用建筑工程设计技术措施-暖通空调.动力》(2009)第72页 公式4.10.10。
依余压阀选型参数仅需要计算出Lv-Ly即可。
其中:Lv为加压送风量。即《烟规》3.4.5中的数据。
楼梯间取Lj;前室取Ls/3或Ls/2;避难间取加压送风量。对于按《烟规》表3.4.2选取的风量,可以简化计算,取表中数值代表Lv。
m³/h
A为门、窗缝隙的总有效漏风面积,门缝宽度:0.002-0.004m;电梯门0.005-0.006m。
依《烟规》3.4.4-3当系统余压值超过最大允许压力差时应采取泄压措施。最大允许压力差应由本标准第3.4.9条计算确定。
3.4.9 疏散门的最大允许压力差应按下列公式计算:
F′——门的总推力(N),一般取110N;
Fdc——门把手处克服闭门器所需的力 (N);
Wm——单扇门的宽度(m);
Am——门的面积(㎡);
dm——门的把手到门闩的距离(m);
M——闭门器的开启力矩(N•m)。
即Ly中的△P应取《烟规》3.4.9的计算值。
五、计算案例
以下图为例,假设楼梯间及合用前室的门宽为1.6m,高为2m;电梯门宽为1.6m,高为2m。按16层,建筑高度48m。楼梯间与合用前室压力均泄向走道。合用前室的余压值取30Pa;楼梯间的余压值取40Pa。为简化计算,不考虑电梯缝隙。
查《烟规》表3.4.2-4,风量:楼梯间取27500m³/h;合用前室取25800 m³/h。
合用前室Lv=25800/3=8600m³/h;合用前室缝隙宽度=0.003×(1.6×2+2×3)=0.0276㎡,则前室的Ly=0.827×0.0276×power(30,0.5)×1.25×3600=563 m³/h;Lv-Ly=8600-563=8037m³/h。查07K120第71页,应选自垂百叶式余压阀序号7,规格为1197×815。
假设整个楼梯间设置一处余压阀,Lv=27500m³/h,楼梯间缝隙宽度=0.002×(1.6×2+2×3)×16=0.2944㎡,则楼梯间的Ly=0.827×0.2944×power(40,0.5) ×1.25×3600=6928 m³/h;Lv-Ly=27500-6928=20572m³/h。查07K120第71页,应选自垂百叶式余压阀序号9,规格为1597×1215。尺寸过大,为了减小尺寸可以考虑多设几个余压阀,假设设置8处,每处的选型风量为20572/8=2572 m³/h,查07K120第71页,应选自垂百叶式余压阀序号3,规格为497×415。
六、总结
无论是风速法,还是压差法,计算的风量均不是计算空间实际的送风量。以注册公用设备工程师(暖通空调)案例考试真题推测,余压阀排出风量=总送风量-关门时两侧保持一定压力差的风量。此参数用来进行余压阀选型。计算案例中合用前室的余压阀尺寸过大,很多前室没有合适的位置对着走道开出这么大的洞口,加压送风系统采用余压阀泄压很难实现,所以实际工程中做法如下:在前室或楼梯间设置余压传感器,控制加压送风机出口处的旁通泄压阀,来调整楼梯间或前室的余压值。有关余压传感器的做法详见国标图示15K606和20K607相关内容。
提出本问题的原因:
表 2.4.2-1 消防电梯前室加压送风的计算风量

表 2.4.2-2 楼梯间自然通风,独立前室、合用前室加压送风的计算风量

表 2.4.2-3 前室不送风,封闭楼梯间、防烟楼梯间加压送风的计算风量

表 2.4.2-4 防烟楼梯间及合用前室分别加压送风的计算风量

2 表中风量按开启着火层及其上下层,共开启三层的风量计算。
3 表中风量的选取应按建筑高度或层数、风道材料、防火门漏风量等因素综合确定。
十八、《甘肃》(建筑工程)2.4.5:
门开启时,达到规定风速值所需的送风量应按下式计算:
L1=Ak·v·N1(2.4.5-1)
式中:Ak——一层内开启门的截面面积(㎡),对于住宅楼梯前室,可按一个门的面积取值;1)对于住宅楼梯前室,Ak是指该楼层前室尺寸最大的一个疏散门的面积。
m³/h依《烟规》3.4.4-3当系统余压值超过最大允许压力差时应采取泄压措施。最大允许压力差应由本标准第3.4.9条计算确定。
3.4.9 疏散门的最大允许压力差应按下列公式计算:
P =2( F′-Fdc )( Wm - dm ) / ( Wm×Am ) (3.4.9-1)
Fdc = M / ( Wm - dm ) (3.4.9-2)
式中:P——疏散门的最大允许压力差(Pa);F′——门的总推力(N),一般取110N;
- 上一节:3.3 机械加压送风设施
- 下一节:4 排烟系统设计
