建筑防火-地方标准·答疑汇编(600问)!
返 回
字变小
字变大

6.6 观演建筑、体育建筑

6.6.1 一般规定
★
问题523:剧场、影剧院和体育馆等高大空间公共建筑,超过24米时,是否仍然可以按照单多层建筑进行防火设计?
    提出本问题的原因:
    其他观点:剧场、影剧院和体育馆等高大空间公共建筑,当辅助用房顶板到室外设计地面的高度不超过24米时,整体建筑可以按照单多层建筑进行防火设计;当辅助用房顶板到室外设计地面的高度超过24米时,整体建筑可以按照高层建筑进行防火设计。
 
6.6.2 剧场、电影院
防火分区
★问题524:1)影院、礼堂、剧场候场大厅处的防火分隔墙能否采用防火卷帘替代?2)是否需要按照《电影院规》形成独立的防火分区?

    提出本问题的原因:通用vs专项(《电影院规》第6.1.2条,当电影院建在综合建筑内时,应形成独立的防火分区)。
    观点一:按照《电影院规》要求的防火分区划分,允许用卷帘。比如:山东。
    《山东》2.4.2:《建规》第5.4.7条,对于电影院确需设置在其他民用建筑内时,规定至少应设置1个独立的安全出口和疏散楼梯,并应符合其他规定。
    电影院应是单独的防火分区,电影院和商业之间应进行防火分隔。为电影院独立设置的楼梯不能同其他场所共用,更不能被其他场所借用疏散距离和宽度。当然,除了电影院独立设置的楼梯外,还会有和其他场所共用的楼梯间,此楼梯间无论是电影 院还是其他场所均可以计算为疏散出口和疏散宽度。
    √观点二:按照《建规》要求的防火分隔划分,不得用卷帘(中庭例外)。比如:浙江、江苏、福建。
    《浙江》3.2.8:根据《建规》第5.4.7条第1款规定,剧场、电影院、礼堂确需设置在其他民用建筑内时,应采用耐火极限不低于2.0h的防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔,当该部位为防火分区的界限时,应采用防火墙和甲级防火门;该分隔部位不得用防火卷帘替代。采用中庭与其他区域分隔时,允许在中庭周围设置防火卷帘。
    《江苏》1.3.3.3:《建规》第5.4.7条,电影院、礼堂、剧场应采用耐火极限不低2h防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔,当该部位为防火分区的界限时,应采用防火墙和甲级防火门;该分隔部位的防火墙不可采用防火卷帘替代。采用中庭和其他区域分隔时,允许在中庭周围设置防火卷帘。
    《福建》2.5:剧场、电影院、礼堂确需设置在其它民用建筑内时,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其它区域分隔(不得用防火卷帘替代),当该部位为防火分区的界限时,应采用防火墙和甲级防火门;当防火分隔的部位在中庭周围时,可以设置防火卷帘。
 
平面布置
★问题525:设置在四层及以上的观众厅,面积可否超400㎡?

    提出本问题的原因:安全和设计的动态权衡(地标放宽了国标的要求,虽然不合规,但同现实有一定的结合,是否允许,希望能明确)。
    《浙江》9.1.1:电影厅、法院审判厅、报告厅、会议厅等为固定座位时,其厅室面积及相关消防设计应参照观众厅要求执行。设置在四层及四层以上的电影厅、法院审判厅、报告厅、会议厅等确有困难时,厅室面积可大于400㎡,在符合规范要求的同时,还应符合下列规定:
    1 厅室应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙、甲级防火门与其他部位分隔;
    2 当设置自动喷水灭火系统时, 厅室内的喷头应采用快速响应喷头;
    3 厅室应设置自然排烟设施或独立的机械排烟系统和补风系统;
    4 当厅室建筑面积不大于600㎡,该厅室座位数不得超过300座;当厅室建筑面积大于600㎡,厅室座位数不得超过厅室面积的1/2 且不得超过400座;
    5 厅室内任一点至疏散门的直线距离不应超过15m;
    6 该场所至少应设置1部独立的疏散楼梯或1个直通上人屋面、净宽度不小于2.0m的安全出口。
    《西安》4.2:当观众厅设置在四层及四层以上,厅室面积大于400㎡且不大于600㎡时,在符合规范要求的同时,还应做到以下几点:1、厅室应采用防火墙、甲级防火门与其他部位分隔;2、当设置自动喷水灭火系统时, 厅室内的喷头应采用快速响应喷头;3、厅室应设置独立的机械排烟系统和补风系统;4、该厅室座位数不得超过340座;5、厅室内任一点至疏散门的直线距离不应超过15m。
 
防火分区
问题526:商场内的电影院需设置专用疏散楼梯,若电影院有两个防火分区,是否两个防火分区都需要设置专用疏散楼梯?

    提出本问题的原因:
    《广州》2.5.14.9、《广东》2.5.19.13:若电影院在建筑内的四层及四层以上楼层,且单个观众厅设计建筑面积大于400 ㎡的电影院的情况,该影院区域内的每个防火分区应设置不少于两部独立使用的疏散楼梯。若不是上述情况,设一部专用疏散楼梯即可。
 
疏散宽度
★问题527:1)关于影院等的疏散宽度是否适用于所有场所?2)疏散宽度是否需要考虑“人流股数”?
    提出本问题的原因:
    1)《浙江》4.1.33、《西安》5.13:《建规》第5.5.20条关于影院等的疏散宽度只适用于单独建造的相应场所。
    2)《建规》5.5.20条文说明:安全出口或疏散门的数量与安全出口或疏散门的宽度之间有着相互协调、相互配合的密切关系,并且也是严格控制疏散时间,合理执行疏散宽度指标需充分注意和精心设计的一个重要环节。在确定观众厅安全出口或疏散门的宽度时,要认真考虑通过人流股数的多少,如单股人流的宽度为0.55m,2股人流的宽度为1.1m,3股人流的宽度为1.65m,以更好地发挥安全出口或疏散门的疏散功能。
 
★问题528:商业综合体内的电影院疏散计算人数方式(包括候场人数)。
    提出本问题的原因:规范未明确(希望能找到一个通用原则,来推算类似于影院的候场区之类场所的人员密度)。
    《电影院建筑设计规范》JGJ58-88【废止】第6.1.2条:门厅、休息厅(廊)内的面积计算时所取人数:一个观众厅时等于该观众厅的容量;两个观众厅共用门厅、休息厅时,等于较大一厅的容量;三个观众厅共用门厅、休息厅时,等于观众厅总容量的60%。如其中一观众厅独用厅、休息厅、则仍按该观众厅实际容量计算。
    观点一:电影院的人数按照“固定座位数”,候场区的人数按照最大观众厅的人数,比如:江苏、山东。
    《江苏》1.3.3.5:电影院为有固定座位的场所,其疏散人数可按实际座位数计算,另需考虑影院工作人员和候场人数,每层候场人数应按最大观众厅的固定座位数计算。
    《山东》2.5.26.4:商业综合体中电影院的候场人数以最大观众厅的固定座位数来计算人数。
    √观点二:电影院的人数按照“固定座位数*1.1”,候场区的人数按照最大观众厅的人数,比如:广州、广东、乌鲁木齐。
    《广州》2.5.14.11、《广东》2.5.19.21.4:1、观众厅内的疏散按《建规》固定座位数×1.1 倍的疏散要求计算。2、候场人数以最大观众厅的固定座位数来计算人数。
    《乌鲁木齐》五.78:合建电影院的疏散人数确认方法可以按影厅固定座数的1.1倍。
    观点三:电影院的人数按照“固定座位数*1.1”,候场区的人数按照几种情况取平均值,比如:浙江、海南。
    《浙江》4.1.3、《武汉》4.1(2):有固定座位的场所,其疏散人数可按实际座位数的 1.1 倍计算,该场所为电影厅时,其疏散人数应为影厅内座位数、工作人员数和候场人数之和,每层候场人数应按该层各厅平均座位数且不小于该层各厅总座位数的20%计算。
    《海南》3.8、《福建》3.11:电影院的观影厅数少于10个时,候场区的人数按照候场区面积0.5人/㎡和最大厅室人数两者的较大值确定;观影厅数大于等于10个时,候场区的人数按照候场区面积0.5人/㎡、最大厅室人数和所有观影厅人数总和的10%三者的最大值确定。
    观点四:电影院的人数按照“固定座位数*1.2”,比如:西安。
    《西安》5.14.1:有固定座位的场所,其疏散人数应按实际座位数的1.1倍计算;当该场所为电影厅时,其疏散人数应按实际座位数的1.2倍计算。
 
★问题529:《建规》5.5.17.4:“应采用长度不大于10m的疏散走道通至最近的安全出口”,10m的规定对于有多个观众厅的影院来说很难执行。
    提出本问题的原因:
    《山东》2.5.4:安全出口不少于2个的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅、开敞式办公等大空间厅室,当房间内任一点到疏散门的距离满足《建规》第5.5.17条第3款的规定,则疏散门到安全出口的距离可以执行《建规》第5.5.17条第1款的规定;当房间内任一点到疏散门的距离不满足《建规》第5.5.17条第3款的规定,则计算疏散宽度的所有厅室的门到安全出口的距离均应满足《建规》第5.5.17条第4款的规定。具体可参照《图示》执行。计算疏散距离时,有台阶的观众厅的走道按直线距离执行。
 
★问题530:《剧场规》8.2.10条“剧场与其他建筑合建时,应设独立的楼梯和安全出口通向室外地坪面”,同《建规》5.4.7条“剧场、电影院、礼堂,确需设置在其他民用建筑内时,至少应设置1个独立的安全出口和疏散楼梯”,表述不一致,执行哪本规范?
    提出本问题的原因:
    《消防资源网》石老师专题 :“剧场(剧院)-建筑防火与消防设施要求!”:实际应用中,以较高要求者为准。
 
★问题531:1)独立建造的剧场、电影院等多层建筑,是否可以采用敞开楼梯间?2)与其他功能空间组合在同一座建筑内时,是否可以采用敞开楼梯间?
    提出本问题的原因:
    《建规》5.5.13条文说明:未规定剧场、电影院、礼堂、体育馆的室内疏散楼梯应采用封闭楼梯间。但当这些场所与其他功能空间组合在同一座建筑内时,则其疏散楼梯的设置形式应按其中要求最高者确定,或按该建筑的主要功能确定。如电影院设置在多层商店建筑内,则需要按多层商店建筑的要求设置封闭楼梯间。
 
★问题532:《剧场规》8.2.4.2“观众厅外的疏散通道应符合下列规定:地面以上2.00m内不得有任何突出物,并不得设置落地镜子及装饰性假门”,以及《内装修规》4.0.3“因此不能在疏散走道和安全出口附近采用镜面、玻璃等反光材料进行装饰。”中,安全出口附近,是指多大范畴?是否可以在条文说明中明确距离?
    提出本问题的原因:
    《剧场规》8.2.4.2条文说明:避免在紧急情况下,因建筑处理不当,使疏散观众发生错误判断,受到伤害。例如安装大片镜子和装饰性假门,均会给观众造成疏散方向的错误判断。

6.6.3 体育馆、游泳馆、风雨操场
单体设计﹒防火分区

★问题533:体育馆的比赛大厅和观众厅是否可以划分成一个防火分区?
    提出本问题的原因:
    《浙江》9.7.1:体育场馆比赛大厅(含看台和场地)和观众休息厅可按一个防火分区设计,看台人员可通过观众休息厅疏散至安全出口。但应满足以下要求:
    1 观众休息厅仅可用于人员通行和休息,观众休息厅应采用不燃、难燃材料装修,休息桌椅应为不燃材料,且不得影响人员疏散。
    2 比赛大厅看台任一点至比赛大厅通至观众休息厅的疏散门距离不应超过 37.5m;休息厅内任一点至安全出口的最大步行距离不应超过40m。
    3 休息厅与比赛大厅之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门分隔。
    4 观众休息厅与相邻功能用房(卫生间和淋浴间除外)均应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙、甲级防火门和防火卷帘分隔。
    5 观众休息厅和比赛大厅应分别设置独立的排烟设施。泳池看台区和戏水池区在计算排烟量或自然排烟口开窗面积时,水区面积可不计入。
    6 建筑面积大于2500㎡的体育馆,其休息厅应设置自动灭火系统,喷头应采用快速响应喷头。游泳馆的泳池上空可不设置自动灭火系统和火灾自动报警系统。
    《山东》2.5.32:体育场馆比赛大厅(含比赛看台和比赛场地)和观众休息厅可按一个防火分区设计,看台和场地的人员可通过观众休息厅疏散至安全出口。
 
★问题534:“体育馆、剧场的观众厅防火分区的最大允许建筑面积可适当增加”如何准确把握执行?对本条文说明中“采取相关防火措施”和“按照国家相关规定和程序进行充分论证”如何正确理解?
    提出本问题的原因:定性未定量(需要进行专家评审)。
    《指南》P184:对于布置在单、多层建筑内的体育馆、剧场的观众厅,一个防火分区的最大允许建筑面积没有最大值限制,但通常可以比照《新建规》第5.3.4条第二款的规定,按照不大于10000㎡考虑;对于布置在高层建筑内的剧场观众厅,一个防火分区的最大允许建筑面积,可比照《新建规》第5.3.4条第一款的规定,按照不大于4000㎡考虑,大型体育比赛的观众厅通常不应布置在高层建筑内。
     《指南》P191:1.本条对商店营业厅和展览厅的防火分区最大允许建筑面积的调整要求,不适合其他使用功能的场所。当商店营业厅、展览厅设置自动灭火系统和火灾自动报警系统、采用不燃或雄燃装修材料时,营业厅、展览厅中一个防火分区的最大允许建筑面积可以按照下列数值确定:
    (1) 位于高层建筑内的营业厅、展览厅,无论其位于高层建筑的地上那个楼层,一个防火分区的最大允许建筑面积均不应大于4000㎡。
    (2) 位于地下、半地下的营业厅、展览厅,无论是独立的地下、半地下建筑还是建筑的下部地下、半地下室,一个防火分区的最大允许建筑面积均不应大于2000㎡。
    (3) 单层商店建筑的营业厅或单层展览建筑的展览厅,-个防火分区的最大允许建筑面积也可以按照不大于10000㎡划分。
    《广州》三.1.2:1、优先满足使用功能;2、至于增加的面积是否合理,对应的措施是否得当,提交专家评审;评审通过的特殊消防设计文件,可作为消防设计及审批依据。
    《山东》2.5.32:当防火分区面积大于 5000㎡时,应组织有关专家进行论证,同时应满足以下要求:
    1 观众休息厅仅可用于人员通行和休息,观众休息厅应采用不燃、难燃材料装修, 休息桌椅应为不燃材料,且不得影响人员疏散。
    2 比赛大厅看台及场地任一点至观众休息厅的疏散门的直线距离不应超过37.5m;
    3 休息厅与比赛大厅之间应釆用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门分隔。
    4 观众休息厅与相邻功能用房(卫生间和淋浴间除外)均应釆用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙、甲级防火门和防火卷帘分隔。
    5 观众休息厅和比赛大厅应分别设置独立的排烟设施。泳池看台区和戏水池区在计算排烟量或自然排烟口开窗面积时,水区面积可不计入。
    6 座位数大于3000座或建筑面积大于2500㎡的体育馆,休息厅应设置自动灭火系统,喷头应釆用快速响应喷头。游泳馆的泳池上空可不设置自动灭火系统和火灾自动报警系统。
 
★问题535:风雨操场是否属于教学建筑?可否与食堂合建?楼梯间能否共用?
提出本问题的原因:
《乌鲁木齐》五.34:风雨操场对噪音和气味等环境要求较低,可以和食堂上下合建。《建规》没有明确规定。
 
★问题536:学校中的地下体育馆和风雨操场,防火分区面积能否扩大?
    《建规》修订版(征求意见稿):5.3.1注4“地下、半地下学校体育运动场所,当自然排烟口的面积不小于其室内地面面积的20%时, 每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于2000㎡。”
    《浙江》3.1.6:学校建筑中设置在地下室或半地下室无观众席的体育馆、风雨操场,防火分区最大允许面积为1000㎡;当其设置自动灭火系统时可增加1.0倍。
    《广东》2.3.12:针对此类情况,应具体问题具体分析:1、当满足下列条件时,其防火分区面积及疏散的计算可如下图(2.3.12图示一、2.3.12图示二),计算至室外安全区域。(1)该区域部分不属于地下或半地下建筑(室),即房间地面低于室外设计地面的平均高度不超过房间平均净高的1/3。(2)室外或半室外安全区域内设有两个不同疏散方向,且可以直接到达室外首层的楼梯或台阶。(3)架空空间的高度高出首层室外地坪的高度的部分*室外区域总周长(即H*L),不应小于半室外安全区域(有顶)所在面积(即S-S1)的25%。2、不能满足上述室外安全区域的部分,应按《建规》地下或半地下建筑(室)防火分区及疏散的相关规定进行设计。
2.3.12 图示一
2.3.12 图示二
 
安全出口
★问题537:游泳池是否需要设置第二安全出口?
    提出本问题的原因:
    《北京》:游泳池除更衣室出口外,应有分散布置的第二安全出口。
 
疏散宽度
★问题538:健身房、风雨操场、游泳池、溜冰场、射击馆、保龄球馆的人数计算?

    提出本问题的原因:规范未明确(《全民建设活动中心管理服务要求》GB/T34280-2017第5.4.3.3条:人工泳池2.5㎡/人,天然泳池4㎡/人;滑冰、轮滑5㎡/人;室内滑雪、滑板20㎡/人;其他室内运动项目按照4㎡/人)。
    观点一:按照更衣柜数量*1.1,比如:浙江、武汉、西安、广州。
    《浙江》4.1.6、《武汉》4.1(5):健身房、游泳池、溜冰场的疏散人数可按照更衣(鞋)柜数量的 1.1 倍计算。
    《西安》5.14.2:游泳池、健身房、桑拿浴室的疏散人数可按照更衣柜数量的1.1 倍计算。
观点二:按照《全民建设活动中心管理服务要求》(参照NFPA101-2018)取值,比如:广州。
《广州》三.6.2:游泳池的人员密度:根据《建筑设计资料集》(第三版)第 6 册,按4㎡/人水面计算。
    √观点三:按照《全民建设活动中心管理服务要求》(参照NFPA101-2018)和实际使用人数中的最不利人数取值,比如:广东。
    《广东》2.5.19.21.3:对于对外经营的建设娱乐场地,可按标2.5.19.21(参照NFPA101-2018)人员密度和根据实际使用人数两者之中的最不利人数计算。
    1、娱乐或健身性质的游泳池。溜冰馆,可按表2.5.19.21游泳池及游泳池边岸人员分别计算。
    2、娱乐或健身性质的健身馆、保龄球馆、除弹道区外,其他区域可参照表2.5.19.21游泳池边岸人员计算。
    3、对外经营的健身娱乐场地(网球、篮球、乒乓球),除场地区域外,其他区域(观看、候场)可参照表2.5.19.21游泳池边岸人员计算,有观看台的应按看台固定座位计算。
    4、教学建筑的健身娱乐场地(网球、篮球、乒乓球),应按实际使用人数计算,若教学建筑兼对外经营使用时,应按对外经营和实际使用人数的最不利人数计算。
表2.5.19.21 人员密度指标参考值
 
★
问题539:健身房、保龄球馆、台球馆等的疏散距离是否可以按照大空间?
    提出本问题的原因:
    《消防资源网》石老师专题 :“健身房.保龄球馆.台球馆等-建筑防火及消防设施要求!”:通常情况下,“健身房、保龄球馆、台球馆”等场所的火灾危险性、人员密度等,不会高于多功能厅、营业厅等大空间场所,功能类似,且有实际需求。按理,这类场所的类似功能用房应可以参照5.5.17第4款的多功能厅等大空间场所执行。但是,在5.5.17第4款的条文说明中,已明确表述多功能厅 “不包括用作舞厅和娱乐场所的多功能厅”,作为公共娱乐场所的“健身房、保龄球馆、台球馆”,是否在排除之列,尚有争议,应予慎重!
 
疏散距离
问题540:1)体育馆比赛大厅的疏散距离?2)游泳池的疏散距离可否按照大空间考虑?3)是否考虑泳池的阻挡?

    提出本问题的原因:规范的盲点(阶梯式疏散是否同平地疏散一样,仅仅控制水平距离即可,是否需要核算疏散时间是否满足?)
    1)《浙江》9.7.1.2:比赛大厅看台任一点至比赛大厅通至观众休息厅的疏散门距离不应超过37.5m;休息厅内任一点至安全出口的最大步行距离不应超过40m。
    2)《北京》:游泳池,可以按“建规”5.5.17条第4项的大空间疏散距离执行。
    3)不考虑泳池阻挡。
 
防火分隔
问题541:体育馆的防火分隔?

    提出本问题的原因:通用vs专项
    《浙江》9.7.1.3:休息厅与比赛大厅之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门分隔。
    《浙江》9.7.1.4:观众休息厅与相邻功能用房(卫生间和淋浴间除外)均应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙、甲级防火门和防火卷帘分隔。
 
建筑保温和建筑装饰
问题542:观众休息厅的材料要求?

    提出本问题的原因:
    《浙江》9.7.1.1:观众休息厅仅可用于人员通行和休息,观众休息厅应采用不燃、难燃材料装修,休息桌椅应为不燃材料,且不得影响人员疏散。
 
钢结构防火
问题543:游泳馆钢结构的防火要求?

    提出本问题的原因:
    《浙江》9.7.2:游泳馆的比赛或训练部位的屋盖承重钢结构的防火可按照《体育建筑设计规范》JGJ 31-2003 第 8.1.6 条第 3 款的规定不做防火保护。
 
消防设施
问题544:体育馆内的消防设施?

    提出本问题的原因:
    《浙江》9.7.1.5:观众休息厅和比赛大厅应分别设置独立的排烟设施。泳池看台区和戏水池区在计算排烟量或自然排烟口开窗面积时,水区面积可不计入。
    《浙江》9.7.1.6:座位数大于3000座或建筑面积大于 2500 ㎡的体育馆,休息厅应设置自动灭火系统,喷头应采用快速响应喷头。游泳馆的泳池上空可不设置自动灭火系统和火灾自动报警系统。
目录 返回 上节 下节

关闭