问题114:两栋建筑满足贴临条件贴建时,是否必须设双墙?(4条)
114.1.《山东省施工图审查常见问题解答(第一册房屋建筑)(2023版)》第1.2.3.10条:
两栋民用建筑满足贴临条件贴建时,是否必须设双墙、结构设双排柱完全脱开?是否可在贴建的防火墙上开门供平时使用连通?
解答:贴建时应设置双墙,贴临建筑的防火墙确实需要开设连通门时,应为甲级防火门,不允许设置防火卷帘;
114.2.《安徽省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答(2024版)》第1.2.7条:
工业厂房按《建规》第3.4.1条注2,两座厂房满足一定条件时防火间距不限,是否必须设双墙?
答复:所谓两座厂房,是结构体系各自独立的两座建筑,为防止火灾蔓延,应设置双墙;
114.3.《湖南省建设工程消防技术标准疑难问题解析(2024年版)》第3.4.6条:
两座独立建筑贴邻建造时,其承重结构体系、消防疏散体系应各自独立,相邻部位两侧的防火墙不应开设任何门、窗、洞口连通;
114.4.《江苏省建设工程施工图设计审查技术问答(2024年版)》第2.1.9条:
厂区内一栋生活用房建筑与另一栋丙类厂房贴邻建造,其相邻一侧外墙为防火墙且满足防火间距不限的要求,请问此防火墙是否可以设置甲级防火门与另一栋建筑进行连通?另外一侧外墙是否需要设置实体墙?
答:此防火墙不可开设甲级防火门与另外一侧建筑进行连通。另外一侧建筑外墙也应设置实体墙;
