问题90:机械车位和充电桩车位是否可以共存?地下车库中机械车位设置为充电车位怎么处理?(2条)
90.1.《广东省建设工程消防设计审查疑难问题解析(2023年版)》第7.1条:
机械车位和充电桩车位是否可以共存?地下车库中机械车位设置为充电车位怎么处理?
答:1.位于不同防火分区时,机械车位和充电桩车位可以共存。各自防火分区可按各自标准进行设计。
2.位于同一防火分区时,机械车位和充电桩车位如需共存,应满足下列条件:
(1)机械车位不应兼充电车位。
(2)防火分区面积应按充电车位防火分区面积计算。
(3)充电车位及机械车位(无人员停留)均应满足各自防火单元的防火分隔要求;
90.2.《深圳市建设工程消防设计疑难解析(2022年版)》第1.6.5条:
【问题1.6.5】机械车位和充电桩车位是否可以共存?地下车库中机械车位设置为充电车位怎么处理?
【解析】机械车位和充电桩车位共存时分情况处理如下:
1.当位于不同防火分区时,机械车位和充电桩车位可以共存。各自防火分区可按各自标准进行设计。
2.位于同一防火分区时,机械车位和充电桩车位如需共存,应满足下列条件:
(1)机械车位不应兼充电车位。
(2)防火分区面积应按二者标准中从严设计(如机械车位与釆用国标的充电桩车位共存时应采用机械车位的防火分区面积,与釆用省标的充电桩车位共存时应采用充电车位的防火分区面积)。
