全国部分省市消防设计典型问题回复汇编(建筑专业)
返 回
字变小
字变大

问题20:汽车坡道是否需要计入防火分区面积或是否需要考虑疏散距离?(27条)

20.1.《山西省民用建筑工程消防设计审查难点解析(2022年版)》第5.0.19条:
汽车坡道不需划分防火分区、可不考虑疏散距离;

20.2.《上海市建筑设计质量问题案例分析手册(三)——消防设计案例分册V2.0(2023年版)》第7.8条:
【问题】地下车库汽车坡道已按照《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014第5.3.3条设置,汽车坡道面积是否应算入防火分区面积?疏散距离如何计算?
【答复】除敞开式汽车库、斜楼板式汽车库的坡道以外,满足《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014第5.3.3条的规定的其他汽车库的坡道可不计防火分区面积,不考虑疏散距离;

20.3.《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0(2022年版)》第1.4.11条:
汽车库的汽车坡道,如果有防火卷帘将坡道与地下车库隔开坡道部分有顶盖的部分是否还需要计算防火分区面积?如汽车坡道与地下车库采用防火卷帘隔开,坡道有顶盖部分可以不计入防火分区;

20.4.《浙江省消防难点问题操作技术指南(2020年版)》第4.1.22条:
汽车坡道可不计入防火分区面积、可不考虑疏散距离;

20.5.《河南省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2023年版)》第1.3.14条:
地下车库的汽车坡道是否应划分防火分区,其疏散距离是否限制?地下车库内的疏散距离是按直线还是考虑车位阻挡按折线距离考虑?
答:1直接通向地面的地下车库汽车坡道,下端设置防火卷帘时,其面积可不划入防火分区,应考虑其疏散距离;地下车库上下层之间的汽车坡道,宜在坡道下端设置防火卷帘,其面积计入与坡道上端连通的防火分区内,可不考虑其疏散距离。2汽车库内疏散距离按直线考虑(即不考虑车位阻挡),当有实体墙分隔或设置机械停车位时应按折线考虑;汽车库内设备用房的疏散距离应从该房间内最远点算起;

20.6.《江苏省建设工程施工图设计审查技术问答(2023年版)》第2.5.2条:
地上多层敞开式汽车库,每层为一个防火分区,汽车坡道楼层出入口处是否需要设防火卷帘?答:该地上敞开汽车库的楼层坡道出入口处(上层或下层)需要设置防火卷帘;

20.7.《山东省建筑工程消防设计部分非强制性条文适用指引(2020年版)》第4.0.4条:
地下车库的汽车坡道是否应划分防火分区,其疏散距离是否限制?地下车库内的疏散距离是按直线还是考虑车位的阻挡按折线考虑?地下车库的汽车坡道可不划分防火分区,也不考虑其疏散距离;

20.8.《重庆市建设工程消防设计审查技术疑难问答(2023年版)》第1.0.13条:
地下车库内连接各层的汽车坡道是否计入车库防火分区面积,是否计算疏散距离?答:车库内连接上下层的坡道,当供车行和人行使用时,人行通道与车行坡道应做安全分隔并满足人行通道坡度要求,同时还应满足疏散距离要求;若仅供车行使用,不作为人行通道时,则不需要考虑上述要求;车库坡道面积应根据建筑面积计算规定计算并计入防火分区;

20.9.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2022年版)》第6.9.6条:
车库内最远疏散直线距离的计算不必考虑车辆对路线的阻挡,但应考虑实体墙、机械式停车装置等障碍物对路线的阻挡。汽车坡道中心线长度超过45m时,汽车坡道应计入防火分区面积,并满足疏散距离要求;

20.10.《广东省建设工程消防设计审查疑难问题解析(2023年版)》第2.3.13条:
汽车坡道的面积是否应算入防火分区面积?疏散距离如何计算?
答:汽车坡道的面积应计算至防火分区面积。另依据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067第5.3.3条,当汽车库和汽车坡道上均设置自动灭火系统时,坡道的出入口可不设置水幕、防火卷帘或甲级防火门,故坡道疏散距离可按双向疏散设计。为防止地下汽车库在火灾时汽车坡道充满高温烟气,令到车道处的人员无法向上疏散,当汽车坡道口设置特级防火卷帘时,应设在本层汽车坡道上行处。地上停车库的人员需向下疏散,防火卷帘的安装位置与地下车库坡道相反。汽车坡道可以借用相邻车库或防火分区进行辅助疏散;

20.11.《深圳市建设工程消防设计疑难解析(2022年版)》第1.6.3条:
汽车坡道的面积是否计入汽车库的防火分区建筑面积?疏散距离如何计算?
【解析】汽车坡道平时无可燃物,其建筑面积应计入相应停车区内防火分区内,可不考虑其疏散距离要求;

20.12.《广西建设工程消防设计审查验收常见问题汇编(2023年版)》第1.5.28条:
计算电动汽车库防火单元面积时可扣除汽车坡道、楼梯间、有完整防火分隔的设备间的面积;

20.13.《广西建设工程消防设计审查验收常见问题汇编(2023年版)》第1.3.1条:
全部采用燃烧性能A级材料装饰的汽车坡道可不计入防火分区的建筑面积;

20.14.《海南省建设工程消防设计、审查验收疑难问题解答(2023年版)》第6.3条:
汽车库的汽车坡道是否还需要计入防火分区建筑面积、是否计入疏散距离?
答:汽车坡道应计入防火分区面积,不计入疏散距离;

20.15.《重庆市建设工程消防设计技术疑难问题研究(培训资料)(2023年版)》问题第十五条:
地下车库内连接各层的汽车坡道是否计入车库防火分区面积?是否计算疏散距离?
讨论成果:车库内连接上下层的汽车坡道供车行使用的同时,又供人行使用,人行通道应与车行坡道做安全分隔并满足人行通道坡度要求,同时应满足疏散距离要求;车库内连接各层的汽车坡道如作为汽车上下楼层的通道,仅供车行使用,不作为人行通道时则不需要考虑上述要求;车库坡道根据面积计算规定进行面积计算并计入防火分区面积;

20.16.《四川省建筑工程建筑设计常见疑难问题解析(2023年版)》第22条:
出地面的地下车库坡道,如坡道在通向地下车库的开口处设防火卷帘时,坡道可不计入地下车库的防火分区面积,当未设置防火卷帘时,坡道计算建筑面积的部分应计入地下车库的防火分区;

20.17.《贵州省消防技术规范疑难问题技术指南(2022年版)》第1.3.1条:
以下房间和场所面积可不计入所属防火分区面积:任意一端采用防火卷帘、水幕或甲级防火门与其他防火分区分隔仅为车辆独立使用的汽车库坡道等;

20.18.《贵州省消防技术规范疑难问题技术指南(2022年版)》第1.5.6.3条:
汽车库坡道不考虑人员疏散,不计疏散距离;

20.19.《南宁市建筑工程消防技术难点问题解答(2022年版)》第1.6.7条:
汽车库内连接上下层的汽车坡道是否需要考虑疏散距离?
答:汽车库内连接上下层的汽车坡道范围(从起坡线至坡顶线)可不考虑人员的疏散距离;

20.20.《《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南(2020版)》部分条文执行问题的专家意见(2023年版)》第六条:
关于防火分区建筑面积计算的问题。《指南》第3.1.3、4.1.22条关于防火分区面积计算的规定与《防火通规》第4.1.2条存在不一致的情况。

【专家意见】2.《指南》第4.1.22条中,当汽车坡道设置防火墙、特级防火卷帘与汽车库及相邻其他功能空间进行防火分隔时,该坡道部位可不计入防火分区建筑面积、可不考虑疏散距离。但该坡道部位应设置至少一个通向相邻空间的甲级防火门或直通室外的出口作为应急出口;

20.21.《大连市建设工程消防设计审查验收技术指南(2023年版)》第1.5.1.2条:
汽车库内汽车坡道是否需要计入防火分区面积?坡道是否按车库考虑疏散距离?如需疏散,是否可以利用开向相邻防火分区的甲级防火门疏散?
答:除敞开式汽车库、斜楼板式汽车库的坡道以外,当坡道满足《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014第5.3.3条规定的防火分隔措施与停车区进行分隔时,坡道形成一个独立的空间,不属于任何一个防火分区,可不考虑疏散距离;当坡道任意一端与停车区域连通时,应计入防火分区面积;汽车坡道可以利用开向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口;当汽车坡道一端设置防火分隔措施时,宜设在较低一侧;

20.22.《山东省施工图审查常见问题解答(第一册房屋建筑)(2024年版)》第1.2.5.5条:
多层地下车库如果防火分区的面积超过4000㎡,将坡道上下两端设置防火卷帘,是否可以将这部分面积不计入防火分区面积?解答:按照《山东省建筑工程消防设计部分非强制性条文适用指引》第4.0.4条,“地下车库的汽车坡道可以不划分防火分区,也可以不考虑其疏散距离”。多层地下车库的汽车坡道面积可不计入防火分区面积;

20.23.《厦门市《建筑防火通用规范》技术问题研讨解答(建筑专业)(2023年版)》疑难问题10:
汽车库坡道是否计算防火分区面积、疏散距离,采取防火分隔措施?交流解答:1)需要计入防火分区面积;2)由于汽车坡道没有可燃物且无人员停留,可不控制疏散距离;3)对于相邻楼层不同防火分区之间坡道应设置防火卷帘分隔,坡道仅出地面可不考虑;

20.24.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2024年版)》第6.9.6条:
车库内最远疏散直线距离的计算不必考虑车辆对路线的阻挡,但应考虑实体墙、机械式停车装置等障碍物对路线的阻挡。汽车坡道中心线长度超过45m时,汽车坡道应计入防火分区面积,并满足疏散距离要求。汽车坡道中心线长度不大于45m时,设置防火墙、特级防火卷帘与汽车库及相邻其他功能空间进行防火分隔时,该坡道部位可不计入防火分区建筑面积,但该坡道部位应设置至少一个通向相邻空间的甲级防火门或直通室外的出口作为人员应急出口;

20.25.《上海市建筑设计质量问题案例分析手册(三)——消防设计案例分册V3.0(2024年版)》第7.7条:
地下车库汽车坡道已按照《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014第5.3.3条设置,汽车坡道面积是否应算入防火分区面积?疏散距离如何计算?
【答复】除敞开式汽车库、斜楼板式汽车库的坡道以外,满足《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014第5.3.3条的规定的其他汽车库的坡道可不计防火分区面积,不考虑疏散距离;

20.26.《福建省房屋建筑工程消防设计技术审查疑难问题解答(2025年版)》第1.2.9条:
汽车库内的汽车坡道可否不计入防火分区建筑面积、不计算疏散距离?
答:汽车库内的汽车坡道符合《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014第5.3.3条规定时,可不计入防火分区面积,不考虑其安全疏散距离;

20.27.《陕西省建筑防火设计、审查、验收疑难问题技术指南(2025年版)》第2.0.4条:
(补充GB50067-2014第6.0.6条)地下车库中连通各层的汽车坡道,当坡道口部设有防火卷帘,坡道设有火灾报警与自动喷水灭火系统时,坡道区域可不计入防火分区面积,可不考虑人员疏散距离及排烟设施。注:地下车库中连通各层的汽车坡道出入口所设置与停车区隔开的防火卷帘可仅在下层设置,坡道处烟气可以通过上层防火分区进行排放;

目录 返回 上节 下节

关闭