走道探测器布置

火规的6.2.4怎么理解?感烟探测器最大保护距离6.7,间隔就是13.4m,6.2.4条文说走道小于3m,感烟探测器不超15m,宽度小于3m的走道可以按间隔15m布置烟感?

sail | 2021-01-12 11:11
请写下您的回答回答

回答 | 1

黄辉 2021-01-12 15:342 喜欢    0 踩 [回复]

个人理解,仅供参考。


条文6.2.2是针对普通房间(一般房间相对比较方正)规定的保护半径。


6.2.4,是针对走道的特例。6.2.4,是针对3米以下走道,这种长条形的区域,烟气由于受走道两边隔墙的限制,比较容易延走道蔓延,就算探测器间距较大,也能有效的探测到。