新建竣工工程,消防检测涉及的消防安全项目概述
本文对建筑消防安全涉及的项目做了整体概述,从建筑防火到消防设施均有涉及,树立整体概念。在检测中,首先对建筑防火、 消防设施等外在质量进行现场查看;其后通过专业仪器设备对涉及距离、 宽度、 长度、 面积、声响、照度、风速、压力等可测量的指标进行现场测量;注重设施的功能要满足设计要求,通过检测可直接给出是否合格结论。希望对检测工作提供一点参考。(文件内容主要编选自建筑工程消防验收评定办法)
(一) 建筑类别、 总平面布局和平面布置;
包括建筑的规模、 高度和定性,防火间距,消防车道,消防车登高操作面。消防控制室(设置位置、标志、管道布置、应急照明、档案管理),消防水泵房(设置位置、疏散门、应急照明),其它特殊场所含人员密集场所, 歌舞娱乐放映游艺场所, 儿童活动场所, 锅炉房,风机房、 变压器室、 配电室、 柴油发电机房等设备用房的位置、防火分隔及应急照明。
(二) 建筑内部装修防火;
地面、墙面、吊顶、装饰物等符合消防技术标准和消防设计文件要求。装修、装饰、固定家具等对消防设施无遮挡,不影响疏散。
(三) 防火防烟分隔、 防爆;
查看防火墙、防火卷帘、防火门、防火分区、防烟分区的设置,管道井等联通开口部位的防火封堵情况。
(四) 安全疏散与消防电梯;
查看安全出口数量、开启方向、宽度、疏散走道、楼梯间、前室、疏散距离、避难层、消防电梯位置、数量、井底排水、控制及通讯。
(五) 消防水源、 消防电源;
查看水源情况、水箱设置、消防负荷等级。
(六) 水灭火系统;
系统形式,管网情况(分区、减压、泄压、稳压方式),最不利点消火栓、喷头动、静压,泵组规格、主备泵、主备电,水泵接合器,自动喷水的报警阀组、水力警铃、水流指示器、启泵时间、流量开关、低压开关,喷头的选型、设置、公称动作温度等。
(七) 火灾自动报警系统;
检查报警(火警、故障)、通讯、警报(广播、声光等)、布线、主机功能、手动直启、总线手动和联动情况。
(八) 防排烟系统;
自然排烟、通风的可开启外窗面积;机械防烟、排烟的风口情况,风口动作联动开启风机,风机规格、控制方式、主备电。排烟风机出口防火阀动作联锁关闭风机,管道防火阀的设置情况,补风设置。
(九) 建筑灭火器;
检查数量、 距离、 位置,与火灾类型相符。
(十) 其他灭火设施(气体);
防护区(开口、通风、泄压装置、专用呼吸器具配备、室内疏散通道、 标记 和应急照明),灭火剂储存装置(应急照明设置、储存容器数量、 型号、 规格、 位置、 固定方式、 标志、充装量、 压力、 备用量),驱动装置(电磁阀、启动瓶、启动管路),管网,喷嘴,控制功能(主备电、备用量切换、模拟启动,注意选择阀的反馈信号,气体盘状态信号传输至消控中心,模拟压力开关动作信号联动喷洒警示灯)。