七氟丙烷灭火剂到底安不安全?
经常有客户咨询七氟丙烷灭火剂安不安全?听说七氟丙烷灭火剂灭火时会分解氢氟酸,有毒等等,导致不敢设置七氟丙烷灭火系统。
1、七氟丙烷灭火剂的无毒性反应浓度和有毒性反应浓度
根据《气体灭火系统设计规范 》GB50370-2005附录G,七氟丙烷灭火剂的无毒性反应浓度和有毒性反应浓度如下表所示:
七氟丙烷灭火系统的主要设计浓度如下:
3.3.3 图书、档案、票据和文物资料库等防护区,灭火设计浓度宜采用10%。
3.3.4 油浸变压器室、带油开关的配电室和自备发电机房等防护区,灭火设计浓度宜采用9%。
3.3.5 通讯机房和电子计算机房等防护区,灭火设计浓度宜采用8%。
七氟丙烷灭火系统的主要灭火设计浓度在10%以下,低于有毒性反应浓度。
2、燃烧产物及其危害
以下为规范条文说明:
七氟丙烷遇热时比卤代烷1301的分解产物要多出很多,其中主要成分是HF,它对人体是有伤害的;与空气中的水蒸气结合形成氢氟酸,还会造成对精密设备的浸蚀损害。根据美国Fesseisa的试验报告,缩短卤代烷在火场的喷放时间,从10s缩短为5s,分解产物减少将近一半。
为有效防止灭火时HF对通讯机房、电子计算机房等防护区的损害,宜将七氟丙烷的喷放时间从一般的10s缩短一些,故本条中规定为8s。这样的喷放时间经试验论证,一般是可以做到的,在一些工业发达国家里也是被提倡的。
《气体灭火系统设计规范》
很多人据此条文说明,来证明七氟丙烷灭火系统是不安全的。
医学上有句名言:“离开剂量谈毒性是耍流氓”。同样的,在七氟丙烷灭火过程中,不可否认会产生氢氟酸,但要看多少。规范条文说明也说明了“通过缩短喷房时间,缩短灭火时间,分解物减少减少一半”,也就是说,规范在编制过程中,就考虑到了这方面的因素。
相比生产的氢氟酸,火灾的燃烧产物对人员、设备的危害更大。
3、安全措施
规范中也考虑下相关的安全措施。比如设置手动/自动转换开关。延时启动、设置 疏散通道、警报系统等。
5.0.3 采用自动控制启动方式时,根据人员安全撤离防护区的需要,应有不大于30s的可控延迟喷射;对于平时无人工作的防护区,可设置为无延迟的喷射。
5.0.4 灭火设计浓度或实际使用浓度大于无毒性反应浓度(NOAEL浓度)的防护区和采用热气溶胶预制灭火系统的防护区,应设手动与自动控制的转换装置。当人员进入防护区时,应能将灭火系统转换为手动控制方式;当人员离开时,应能恢复为自动控制方式。防护区内外应设手动、自动控制状态的显示装置。
6.0.1 防护区应有保证人员在30s内疏散完毕的通道和出口。
6.0.2 防护区内的疏散通道及出口,应设应急照明与疏散指示标志。防护区内应设火灾声报警器,必要时,可增设闪光报警器。防护区的入口处应设火灾声、光报警器和灭火剂喷放指示灯,以及防护区采用的相应气体灭火系统的永久性标志牌。灭火剂喷放指示灯信号,应保持到防护区通风换气后,以手动方式解除。
通过一系列的安全措施,可确保七氟丙烷灭火系统在喷房前,人员能够安全的疏散。
没有百分百安全的灭火系统,按规范要求设置、维护的七氟丙烷灭火系统是安全、可靠的。