气体灭火系统模拟启动试验方案
气体灭火系统项目需要实施模拟启动试验,以此验证气体灭火系统的可靠性能。模拟启动试验应在气体设备、报警设备、气体灭火设备安装调试结束后方可进行。
一、试验依据:
《气体灭火系统施工及验收规范》 GB50263-2007
二、试验内容
1、手动启动实验
2、自动启动试验
三、试验前准备
气体报警系统、气体灭火系统以安装调试完毕、试验工具(秒表、声级计、万用表、点型感烟探测器试验器、点型感温探测器试验器等)已具备。
应由专业人员检查各线路是否连接完好。
由专业人员指导,将气体灭火系统启动电磁阀应取下,进行模拟试验。
四、试验方法
3.1 手动模拟启动试验可按下述方法进行:
按下手动启动按钮,观察相关动作信号及联动设备动作是否正常(如发出声、光报警,启动输出端的负载响应,关闭通风空调、防火阀等)。
人工使压力信号反馈装置动作,观察相关防护区门外的气体喷放指示灯是否正常。
3.2自动模拟启动试验可按下述方法进行:
1 将灭火控制器的启动输出端与灭火系统相应防护区驱动装置连接。驱动装置应与阀门的动作机构脱离。也可以用1个启动电压、电流与驱动装置的启动电压、电流相同的负载代替。
2 人工模拟火警使防护区内任意一个火灾探测器动作,观察单一火警信号输出后,相关报警设备动作是否正常(如警铃、蜂鸣器发出报警声等)。
3 人工模拟火警使该防护区内另一个火灾探测器动作,观察复合火警信号输出后,相关动作信号及联动设备动作是否正常(如发出声、光报警,启动输出端的负载,关闭通风空调、防火阀等)。
五、试验结果判断
模拟启动试验结果应符合下列规定:
1 延迟时间与设定时间相符,响应时间满足要求;
2 有关声、光报警信号正确;
3 联动设备动作正确;
4 驱动装置动作可靠。
六、试验注意事项
1、该项试验需要严格按照专业人员的指导进行,以免损坏设备或导致人员受伤。
2、试验前应将电磁阀从瓶组上取下,以免误动作启动气体灭火系统。
3、试验完毕后应复原并检查系统。