请问在《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)12.3.12.6要求“6 配水干管(立管)与配水管(水平管)连接,应采用沟槽式管件,不应采用机械三通”,但是如果干管是水平管,配水管是立管呢?允许使用机械三通吗?
提 交
周家斌 2022-08-10 14:14 0 赞 0 踩 [回复] 举报
从流体力学的减少局部阻力来说,使用沟槽式管件。干管和配水管没有立管和水平管之分,干管可以是立管也可以是水平管,只是叫法不一而已。
消防黄河 2022-08-10 21:01 0 赞 0 踩 [回复] 举报
也不应使用。
郝立群 回复: 消防黄河2022-08-11 11:09
谢谢您的回复,我是新手,有很多知识需要了解和学习。
那么请问,不允许使用机械三通的主要原因是因为它会影响流量吗?之前我一直以为主要是因为考虑干管强度呢。
0 赞 0 踩 [回复] 举报
郝立群 回复: 消防黄河2022-08-11 11:10
谢谢您的回复。
那么请问为什么在规范中特别在括号中强调“立管”和“水平管”呢?
消防黄河 回复: 郝立群2022-08-11 14:58
是的,考虑连接的稳固性。
消防黄河 回复: 郝立群2022-08-11 15:01
建规的用语算最严谨的了。这里相对就不严谨了,也是为了进一步说明或表示配水干管和配水管。