铝方钢采用5×10的,喷头采用上下喷?还是下喷?有没有规范
提 交
周家斌 2022-06-19 10:06 1 赞 0 踩 [回复] 举报
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
深圳消防 2022-06-20 11:47 1 赞 0 踩 [回复] 举报
通透率计算,具体参照图片。
例如图片,格栅间距是5cm,格栅宽度是7cm,通透率就是5/12=41.6% 小于70%所以要做上下喷 。
你没有说明格栅间距是多少,没法计算。
aalwbw 回复: 深圳消防2022-06-22 18:03
老哥讲的真对,提问者参考计算便可判断。