消防水泵按照要求应使用偏心变径,施工过程中实际使用同心变径。可有更改的办法或方法
提 交
刘丽波 2022-05-07 05:49 0 赞 0 踩 [回复] 举报
改偏小异径管,管顶平接,水泵基础抬高。
义静 回复: 刘丽波2023-03-08 21:26
在不调整水泵基础的前提下。我的办法是使用马蹄弯降低管道高度,后在改成偏心异径。
0 赞 0 踩 [回复] 举报
鼻涕真好吃 2022-05-07 10:23 0 赞 0 踩 [回复] 举报
改偏心异径,管顶平接,抬高水泵基础,既然这个要改,那也可以看一下吸水管与主管是不是管顶平接,这个也需要注意
周家斌 2022-05-07 10:48 0 赞 0 踩 [回复] 举报
必须整改,水泵标高调整!