全部分类
请问测试雨淋系统的时候,由火灾自动报警系统联动启动雨淋系统时,有没有要求在多少秒之内需要联动启动水泵?
提 交
消防网友73006 2022-04-29 17:07 0 赞 0 踩 [回复] 举报
1.自喷要求的是雨淋系统和仅由火灾自动报警系统联动开启预作用装置的预作用系统,其配水管道充水时间不宜大于2min。
2.消水规要求消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min,
3. 以自动直接启动或手动直接启动消防水泵时,消防水泵应在55s内投入正常运行,且应无不良噪声和振动; 以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应分别在1min或2min内投入正常运行;
关闭