综合体内商铺可以跨防火分区设置吗?防火墙实墙用防火卷帘门代替。
提 交
消防网友78337 2022-04-14 10:22 0 赞 1 踩 [回复] 举报
综合体内商铺可以跨防火分区设置本身没有消防方面的问题;
但是一般来说防火分隔的防火墙不请允许拆除变更,
变更为防火卷帘,规范上要符合当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m;当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/3,且不应大于20m。
这重大设计变更,一般需要原建筑设计单位来进行变更。
小马 2022-04-15 11:28 0 赞 0 踩 [回复] 举报
原有防火卷帘的话,商铺跨越防火分区设置没问题,要注意联动时防火卷帘能正确的落到底部,但是原来是防火墙,拆除换卷帘的话那就得申报设计变更了估计,