返回 查找 头条 题库 下·载 评论

消防水泵-流量扬程性能曲线

更多精彩→消防资源网 举报 20-07-15 公众号阅读
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!


石峥嵘:消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求,水泵的流量扬程性能曲线,是消防水泵的性能曲线之一,是水泵选型的关键要素! 

第一章 消防水泵的性能曲线

一、消防水泵的性能曲线,是泵在一定转速下,以流量为基本变量,其它各参数随流量改变而变化的曲线,主要包括:

1、流量Q—扬程H曲线(Q-H):表示流量和水泵扬程的关系。

2、流量Q—功率N曲线(Q-N):表示流量和水泵功率的关系。

3、流量Q—效率η曲线(Q-η):表示流量和水泵效率的关系。

二、对于消防水泵的任意流量点,均可通过特性曲线,在曲线上找出与其相对的扬程、功率和效率。

三、通常情况下,消防水泵的额定流量、扬程等参数(即设计流量和设计压力),是和最佳效率点相重合或很接近。

 

第二章 消防水泵-流量扬程性能曲线

消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求,水泵的流量扬程性能曲线,是水泵选型时的关键要素!

一、水泵的流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,且需要一定的坡度,以实现压力和水力控制。

二、水泵零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%;

1、消防水泵零流量时的压力不应超过额定设计压力的140%是防止系统在小流量运行时压力过高,造成系统管网投资过大,或者系统超压过大。

2、零流量时的压力不宜小于额定压力的120%,是因为消防给水系统的控制和防止超压等都是通过压力来实现的,如果消防水泵性能曲线没有一定坡度,实现压力和水力控制有一定难度,因此规定了消防水泵零流量时压力的上限和下限。

三、当水泵出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%;

灭火救援过程中,超流量不可避免,须保证超流量时一定的工作压力。

四、在消防水泵的选型应用中,不能采用性能曲线单调下降的水泵、不能采用性能曲线呈驼峰形的水泵、不能采用性能曲线有拐点的水泵。

五、多台消防水泵并联时,叠加后的流量扬程性能曲线会有变化,应校核流量叠加对消防水泵出口压力的影响。

 

重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

关闭

关闭