返回 查找 头条 题库 下·载 评论

规范争议-有关消火栓箱和灭火器箱的开门角度问题

更多精彩→消防资源网 举报 20-07-15 公众号阅读
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!


石峥嵘:关于箱门开启角度的问题,消火栓箱的产品标准和施工验收标准不一致,两者并不矛盾!灭火器箱确有矛盾,满足产品标准应判定合格。解说如下:

 

一、消火栓箱的产品标准和验收标准不一致,两者并不矛盾:

1、《消火栓箱》(GB14561)要求,箱门的开启角度不得小于160°5.13);

2、《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)要求,消火栓箱门的开启不应小于120°12.3.10)。

3、以上两者并不矛盾,产品生产应满足GB14561要求,箱门的开启角度不得小于160°,安装验收时,现场情况可能导致不能完全开启,受到阻挡的情况下,至少保证120°即可。

二、灭火器箱的产品标准和验收标准确有矛盾,满足产品标准应判定为合格:

1、《灭火器箱》(GA139-2009)要求,开门式灭火器箱的箱门开启角度不应小于160°(5.4.3);

2、《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB50444-2008)要求,开门型灭火器箱的箱门开启角度不应小于175°(3.2.3)。

3以上两者确有矛盾,GB50444-2008是适应GA139-1996要求,在GA139-1996中,开门式灭火器箱的箱门开启角度不应小于175°。GA139-2009进行了修改,因此,在满足产品标准GA139-2009的情况下,应判定为合格。

 


重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

朝荷 22-09-09

《消火栓箱》(GB14561-2019版已出,关于消火栓箱的开启角度160度的规范链接,仍为2003版(已废止)。建议修改

°

0 0 [回复]举报

关闭

关闭