返回 查找 头条 题库 下·载 评论

水落石出!“排烟防火阀联锁关闭风机”的几个争议!

更多精彩→消防资源网 举报 22-09-01 公众号阅读
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!


石峥嵘:《消防设施通用规范》第11.3.5条,明确了排烟防火阀的设置要求,解决了多年未决的争议,本文就常见的4个争议说明如下。     

争议1:是否仅排烟风机入口处的排烟防火阀才需要联锁关闭排烟风机?

回答:

这个问题争议多年,《消防设施通用规范》11.3.5给出了明确答案:

1、以下部位需要设置排烟防火阀:①垂直主排烟管道与每层水平排烟管道连接处的水平管段上;②一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上;③排烟风机入口处;④排烟管道穿越防火分区处。

2、排烟防火阀应具有在280℃时自行关闭和联锁关闭相应排烟风机、补风机的功能。

依此,任一排烟防火阀均应具备联锁关闭相应排烟风机、补风机的功能。实际上,当排烟风管内的烟气温度达到280℃时,烟气中已带火, 具备较大的火灾传播风险,确有“联锁关闭”相应排烟风机的必要。

争议2:何谓联锁控制(联锁启动、联锁关闭),怎样实现?

回答:

联锁控制,也称为“连锁控制”、“直接自动控制”等,通常是指相对独立于火灾自动报警联动控制以外的控制方式

联锁控制主要应用于一些需要确保的联动条件,不应受火灾自动报警系统手动\自动状态、故障状态等因素影响,主要通过“专线控制”方式实现,类似于“点对点”的控制方式。

排烟防火阀应联锁关闭相应排烟风机、补风机,此功能通常采用“专线控制”的方式实现,即从排烟防火阀拉专线至风机控制柜,直接联锁控制。

在室内消火栓、自动喷水灭火等系统中,均有类似的联锁控制要求,比如消火栓开启后通过流量开关和压力开关联锁启动消防水泵,洒水喷头动作后通过报警阀组压力开关联锁启动消防水泵,等等。

对于相对重要的消防设施,设立不依赖于火灾自动报警系统的内部启动及保护体系,是未来的发展趋势!

争议3:排烟防火阀是否可以通过总线联动的方式关闭排烟风机?

回答:

总线联动是指通过火灾报警联动控制器的总线联动,这种方式仅在“自动”状态有效,存在延时(不超15s),且受故障状态影响,不能满足本条文功能要求。(目前运行大部分项目,火灾报警联动控制器均处于“手动”制状

而且,《消防设施通用规范》及报警联动控制器的产品标准(《消防联动控制系统》GB 16806)均不支持单点联动,报警联动控制器不能实现“排烟防火阀关闭,联动关闭相应风机”的功能,只能采用“联锁控制”。

《消防设施通用规范》12.0.11:需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备,其联动触发信号应为两个独立的报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合。

争议4:怎样实现排烟防火阀在280℃时自行关闭功能?

回答:

排烟防火阀在280℃时自行关闭,是排烟防火阀产品的自身功能,无需单独设计,只要符合排烟防火阀产品标准《建筑通风和排烟系统用防火阀门》GB 15930-2007的产品,均可满足此功能要求。

 

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!

 
本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!

重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

慢慢 22-09-02

那通用规范里的11.1.5条,任一常闭正压送风口和排烟阀开启时相应的正压送风机、排烟风机应联动启动。这一项是要设置专线至风机控制柜,还是可以靠报警系统联动实现啊

0 0 [回复]举报

消防网友73280 22-09-02

老师 通用规范里 送风口或排烟阀要联动打开相应风机 这里的联动怎么理解 是直接点对点控制 还是可以通过报警主机联动?

0 0 [回复]举报

adamham 23-11-16

不能认同此文中的观点。

暖通专业的控制需要电气专业配合实现,那么在双方交叉的领域内,应该使用双方都认同的专业语言。

“联锁”不是电气专业认同的专业语言,电气专业认同的专业语言只有“连锁”和“联动”。

通俗的讲,“连锁”就是硬拉专线,“联动”就是通过火报系统。

对于风机入口处的排烟防火保护阀,由于和风机距离较近,采用“连锁”较易实现;

对于其他地方的排烟防火阀,如果都采用硬拉专线的“连锁”方式,则实现起来非常困难,有些情形下,甚至就是不可能的,只能采用通过火报系统的“联动”方式。

如果暖通专业坚持使用“联动”这样的模糊表达,那电气专业只能,也只会变通理解,那就是“连锁”也行,“联动”也行。

如果统一表达之后,暖通专业(在明知电气专业有明显困难并且普遍反对的情况下)依然坚持所有排烟防火阀都采用硬拉专线的“连锁”方式,那么只会让这一条文沦为空文和笑柄。

而这样的空文和笑柄之前已经发生过了,就在水专业和电气专业在关于是否设置水泵自动巡检的争论上。

而且我们应该看到,暖通专业的规范制定者们,应该并非不了解“连锁”和“联锁”的区别,因为他们在关于风机入口处的排烟防火阀上,明确使用了“连锁”。

那么,既然规范制定者知道这种区别,却依然使用了“联锁”,我们就有理由认为,这种刻意,就是为了给电气专业留下一定的选择空间。


0 0 [回复]举报

关闭

关闭