返回 查找 头条 题库 下·载 评论

汽车库封闭(半封闭)车位-消防隐患及处置措施!

更多精彩→消防资源网 举报 21-11-22 公众号阅读
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!


石峥嵘:汽车库不宜搭建封闭(半封闭)车位,确有需要时,必须考虑对建筑防火及消防设施的影响,并采取相应的增补或加强措施!

实际应用中,汽车库存在搭建封闭(半封闭)车位的情况,可能造成消防安全隐患,说明如下:

一、对安全疏散的影响:

汽车库的疏散距离应为行走直线距离,当计算车库内最远点至最近安全出口的直线距离时,通常不考虑停靠车辆等障碍物的影响,在示例1中,A点到安全出口的疏散距离为a。但是,当车库内设置了封闭车位时,需要考虑车位墙体或卷帘对疏散路径的遮挡,要按人员行走的折线距离计算,在示例2中,A点到安全出口的距离为(a1+a2+a3)。

因此,当汽车库搭建封闭(半封闭)车位时,应根据车位设置情况,复核人员安全疏散的行走距离,使之符合《汽车库、修车库、停车场设计防火规范6.0.6等相关要求。

有关安全疏散距离的处置,可参专题:建筑防火-安全疏散距离控制原则及要求!

(示例1)

(示例2)

二、对消防设施的影响:

1、对室内消火栓的影响:

和前面的安全疏散类似,消火栓的保护半径,也必须考虑水带敷设长度的影响,当出现封闭(半封闭)车位时,必须重新复核水带敷设长度,具体要求,可参专题:怎样确定消火栓的保护半径和消防水枪的充实水柱长度!

2、对自动灭火系统、火灾自动报警系统、排烟系统等的影响:

汽车库通常会设置自动喷水灭火系统(或泡沫-水喷淋灭火系统)、火灾自动报警系统和排烟系统等消防设施,封闭(半封闭)车位的设置,势必造成不利影响。一方面,必须考虑封闭(半封闭)车位自身的消防保护,另一方面,也必须考虑封闭(半封闭)车位对车库其他部位造成的影响。

综上所述,汽车库不宜搭建封闭(半封闭)车位,确有需要时,必须考虑其对建筑防火及消防设施的影响,并采取相应的增补或加强措施!

 

专题参考

1、车库防火卷帘-两步降落的争议、隐患、处置措施!

2、有关汽车库出口与地上建筑物防火间距的探讨!

3、住宅建筑的底层停车库,防火规范的适应原则及处置措施!

4、消防设施的配置及要求-配建分散充电设施的汽车库!

5、安全疏散原则及解决方案-配建分散充电设施的汽车库!

6、汽车库、修车库-汽车疏散出口及车道数量要求!

7、汽车库疏散出口及车道数量-规范争议·处置原则!

8、车库-疏散关系及应用误区!">9、设备用房与汽车库-疏散关系及应用误区!

10、汽车库坡道-防火分隔及自动灭火系统,处置措施·疑难探讨!

11、配建充电设施的汽车库-若干消防问题的解答及探讨!

 

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

关闭

关闭