返回 查找 头条 题库 下·载 评论

解读:室内地面与室外出入口地坪高差(埋深)!

更多精彩→消防资源网 举报 23-07-27 公众号阅读
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!


石峥嵘:“埋深”是指室内地面与室外出入口地坪的高差,应为最不利高差,应以建筑中的最低地面标高与首层楼板面标高或室外地坪标高的最大高差为准。

埋深是决定地下和半地下建筑(室)安全疏散、灭火救援难度的关键要素,在计算的“埋深”时,怎样确定“室内地面标高”和“室外出入口地坪标高”,存在较大争议!

阐述如下:

控制埋深的目的,是保证人员疏散和灭火救援,埋深大小直接关系安全疏散和灭火救援难度,怎样确定内地面标高”和“室外出入口地坪标高,参考则如下

一、怎样确定“室内地面标高”。

埋深计算应满足地下和半地下建筑(室)所有部位的人员疏散和灭火救援要求,因此埋深的“室内地面标高”应以室内地面的最低标高为准(图示1)

图片

(图示1)

二、怎样确定“室外出入口地坪标高”。

1、当室外地坪高于首层楼板面时,考虑人员最终目的地为室外地坪,实际疏散和救援高度应为“室外地坪至室内地面最低标高处的高差”,“室外出入口地坪标高”应为室外地坪标高(图示2)

图片

(图示2)

2、当室外地坪低于首层楼板面时,考虑首层楼板面是疏散和救援的必经之处,实际疏散和救援高度应为“首层楼板面至室内地面最低标高处的高差”,“室外出入口地坪标高”应为首层楼板面标高(图示3)

图片

(图示3)

三、总结。

室内地面与室外出入口地坪高差,应为最不利高差,即以地下和半地下建筑(室)中的最低地面标高与首层楼板面标高或室外地坪标高的最大高差为准。

 

 
本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!

重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

关闭

关闭