返回 查找 头条 题库 下·载 评论

怎样确定转输水箱容量-消防水泵串联分区供水

更多精彩→消防资源网 举报 20-07-15 公众号阅读
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!


石峥嵘:《栓规》图示认为,转输水箱兼作高位水箱时,可仍按60m³考虑。本文提出不同观点,探讨合理的方案!

 

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(简称《栓规》)6.2.3要求:采用消防水泵串联分区供水时,宜采用消防水泵转输水箱串联供水方式,转输水箱的有效储水容积不应小于60m³,转输水箱可作为高位消防水箱。

《栓规》图示认为,转输水箱兼作高位水箱时,可仍按60m³考虑。对此,本文提出不同观点,建议方案如下:

一、仓库和民用建筑同一时间内的火灾起数应按1起确定(3.1.1),因此,从功能角度考虑,火灾发生时,转输水箱仅作为高位消防水箱或转输水箱,不考虑上、下区域同时起火的情况。当转输水箱作为高位消防水箱时,其容量应按所服务楼层的最大建筑高度,依据《栓规》5.2.1确定,如容量大于60 m³,则按较大者确定。

二、当转输水箱由顶层高位消防水箱补水,并采取可靠的补水方式时(比如双回路补水等),转输水箱即使兼作高位水箱,仍可按60 m³考虑。

 

 

参考视频:

1、消防给水分区供水概述

2、消防给水系统-消防水泵串联-分区供水

3、消防给水系统-消防水泵并联-分区供水

4、消防给水系统-减压阀减压-分区供水

5、消防给水系统-减压水箱减压-分区供水

6、消防给水系统-系统工作压力

7、消防给水系统 - 系统工作压力·设计工作压力·工作压力·试验压力

8、消防给水系统 - 强度试验和严密性试验

 


重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

关闭

关闭